6.10 系统调试
6.10.1 系统安装完毕投入使用前,必须进行系统调试。具备使用条件时,系统调试应在竣工验收阶段进行;不具备使用条件时,经建设单位同意,可延期进行。
6.10.2 系统调试应包括设备单机或部件调试和系统联动调试。
6.10.3 设备单机或部件调试应包括水泵、阀门、电磁阀、电气及自动控制设备、监控显示设备、辅助能源加热设备等调试。调试应包括下列内容:
1 检查水泵安装方向。在设计负荷下连续运转 2h ,水泵应工作正常,无渗漏,无异常振动和声响,电机电流和功率不超过额定值,温度在正常范围内;
2 检查电磁阀安装方向。手动通断电试验时,电磁阀应开启正常,动作灵活,密封严密;
3 温度、温差、水位、光照控制、时钟控制等仪表应显示正常,动作准确;
4 电气控制系统应达到设计要求的功能,控制动作准确可靠;
5 剩余电流保护装置动作应准确可靠;
6 防冻系统装置、超压保护装置、过热保护装置等应工作正常;
7 各种阀门应开启灵活,密封严密;
8 辅助能源加热设备应达到设计要求,工作正常。
6.10.4 设备单机或部件调试完成后,应进行系统联动调试。系统联动调试应包括下列主要内容:
1 调整水泵控制阀门;
2 调整电磁阀控制阀门,电磁阀的阀前阀后压力应处在设计要求的压力范围内;
3 温度、温差、水位、光照、时间等控制仪的控制区间或控制点应符合设计要求;
4 调整各个分支回路的调节阀门,各回路流量应平衡;
5 调试辅助能源加热系统,应与太阳能加热系统相匹配。
6.10.5 系统联动调试完成后,系统应连续运行 72h ,设备及主要部件的联动必须协调,动作正确,无异常现象。
条文说明
6.10 系统调试
6.10.1 太阳能热水系统是一个比较专业的工程,需由专业人员才能完成系统调试。本条强调必须进行系统调试,以确保系统正常运行。
6.10.2 太阳能热水系统包含水泵、电磁阀、电气及控制系统等,应先做部件调试,后作系统调试。本条对此加以规范。
6.10.3 本条规定了设备单机调试应包括的部件,以防遗漏。
6.10.4 系统联动调试主要指按照实际运行工况进行系统调试。本条解释了系统联动调试内容,以防遗漏。
6.10.5 本条强调系统联动调试完成后,应进行 3d 试运转,以观察实际运行是否正常。
- 上一节:6.9 水压试验与冲洗
- 下一节:7 太阳能热水系统验收
