城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            12.2 系统设计
	12.2.1 地热回灌系统必须是一个完整的封闭系统。回灌可采用真空回灌、自然回灌或加压回灌等方式。
	12.2.2 地热回灌系统应包括井泵房、井口装置、地热回灌监测装置、水质净化过滤装置、排气装置、加压装置、进排水管路等。
	12.2.3 回灌井井口必须安装水位、水温、流量、压力等动态监测仪器仪表。
	12.2.4 回灌管网应能保证空气的排出和清洗方便。
	12.2.5 回灌水应进行过滤处理,并应符合下列要求:
	    1 对基岩型热储层,回灌过滤精度应达到50μm;
	    2 对孔隙型热储层,过滤精度应达到3μm~5μm。
		条文说明
	
    12.2.1 地热流体一般都有腐蚀性,在有氧的情况下腐蚀性更强,因此必须保证地热回灌系统是一个完整的密闭系统。
真空回灌就是在回灌过程中,将回灌井进行密封,使回灌井处于真空状态,避免空气进入。真空回灌的基本原理是:在地下水位较低条件下,利用具有密封装置的回灌井扬水时,泵管及水管内即充满了水;当停泵关闭控制阀和扬水阀门后,由于水的重力作用随泵内水面下跌,泵内水面与控制阀区间和控制阀门后,因真空虹吸作用,使泵内外产生10m高的水头差;当开启水源阀门和控制阀门后,因真空虹吸作用,水就能进入泵内,破坏原有的压力平衡,在井周围产生水力坡度,回灌水就能克服阻力向含水层中渗透。
自然回灌是指在自然条件下将尾水直接注入回灌井进行回灌。
加压回灌是指在采用加压泵的情况下将尾水注入回灌井进行回灌。
12.2.2 地热回灌系统所包括的井泵房、井口装置、监测装置、过滤装置等一系列配套设施是完全独立的,不同于地热供热系统的设施。
12.2.3 为监测回灌井运行状况,及时掌握回灌堵塞情况,要求回灌井井口必须安装水位、水温、流量、压力等动态监测仪器仪表。
12.2.4 回灌管网不同于供热管网,不需要保温。
12.2.5 为减轻或避免回灌堵塞情况的发生,必须保证水质过滤精度。过滤精度的确定应通过回灌水粒度分析确定。
                - 上一节:12.1 一般规定
 - 下一节:12.3 系统运行前准备
 
