城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
12.3 系统运行前准备
12.3.1 回灌前应对系统装置进行检查,并应符合下列要求:
1 开采井、回灌井的井口动态监测仪器仪表正常;
2 回灌系统电源、设备和阀门状态正常;
3 回灌管网已密闭;
4 必须将生活热水尾水或其他被污染的地热水与回灌水分离,不得将其混入回灌水中。
12.3.2 回灌前应对系统管路进行彻底冲洗,冲洗时间应以目测冲洗排水的透明度与原水相同时为合格。
条文说明
12.3.1 回灌前对系统装置进行检查,为的是保证回灌的顺利进行。
12.3.2 管路中存在的铁锈、污物等,如果回灌前不对管路进行彻底冲洗,这些物质就会回灌到井中造成热储层堵塞,影响回灌效果。
12.3.2 管路中存在的铁锈、污物等,如果回灌前不对管路进行彻底冲洗,这些物质就会回灌到井中造成热储层堵塞,影响回灌效果。