3.6 预装式变电站
3.6.1 预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的有关规定。
3.6.2 预装式变电站的高压进线侧宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。
3.6.3 预装式变电站单台变压器的容量不宜大于800kVA。
3.6.4 预装式变电站的进、出线宜采用电缆。
条文说明
3.6.1~3.6.3 这三条为新增条文。
预装式变电站设备安装紧凑,散热条件较差,箱内温度较高,设计中应考虑箱内环境温度、通风条件和变压器的负荷系数等因素对变压器容量的降容影响。预装式变电站安装在室外时,要考虑对周围居住、办公等场所在噪声等方面的影响。
一般情况下,预装式变电站均为独立设置,采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器既具备继电保护功能还便于操作,又能减少事故发生时的影响范围。
预装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的要求。由于预装式变电站受空间限制散热条件较差,单台变压器容量不宜大于800kVA。
3.6.4 预装式变电站采用电缆进、出线属于常规设计,具有安全、美观和方便的优点。
