3.5 操作电源
3.5.1 大中型配电所、变电所直流操作电源装置宜采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源。
3.5.2 配电所、变电所采用弹簧储能操动机构的断路器时,宜采用110V蓄电池组作为合、分闸操作电源;当采用永磁操动机构或电磁操动机构时,宜采用220V蓄电池组作为合、分闸操作电源。
3.5.3 当小型变电所采用弹簧储能交流操动机构且无低电压保护时,宜采用电压互感器作为合、分闸操作电源;当有低电压保护时,宜采用电压互感器作为合闸操作电源、采用在线式不停电电源(UPS)作为分闸操作电源;也可采用在线式不停电电源(UPS)作为合、分闸操作电源。
条文说明
3.5.1 本条为原规范第3.5.1条的修改。免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源维护简单,使用寿命长,设备比较成熟。由于20kV及以下的配、变电所操作电源容量不是很大,采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组构成的直流电源柜比较合适。过去使用的镉镍电池在生产和使用后的处理过程中环境污染较大,故不推荐采用。
3.5.2 本条为原规范第3.5.1条和第3.5.2条的修改。操作电源电压按断路器操动机构类型和操动机构动作电流确定。弹簧操动机构的合、分闸电流较小,宜采用110V的操作电源,但技术经济合理时,也可以采用220V的操作电源。永磁操动机构或电磁操动机构的合、分闸电流较大,宜采用220V的操作电源,这样可减少电缆截面面积,降低电压降,但当技术经济比较合理时也可采用110V的操作电源。
3.5.3 本条为原规范第3.5.2条的修改,增加了小型变电所的弹簧储能操动机构采用电压互感器作为合、分闸操作电源的规定。采用电压互感器作为合闸电源,采用UPS不间断电源作为分闸电源和采用UPS不间断电源作为合、分闸交流操作电源是因为UPS不间断电源更可靠,在低电压或故障情况下也能使操动机构可靠分闸。UPS不间断电源应采用在线式产品。采用UPS不间断交流操作电源和交流电源的微机继电保护装置,提高了保护的可靠性。应对UPS不间断电源进行定期维护,保证UPS不间断电源的可靠性。
采用UPS不间断电源的交流操作也存在一些需要注意的问题,一是一般UPS不间断电源的负载为容性,而继电保护回路的负载为感性,所以应采用工业用UPS不间断电源产品(非通信用产品);二是UPS不间断电源的逆变器经常工作,因此运行中UPS不间断电源会发热,所以UPS不间断电源不能放在开关柜中。
