6.4 消防应急广播系统
6.4.1 扩音机
      
	6.4.1.1 查看仪表、指示灯、开关和控制按钮,其动作和显示应正常。
	6.4.1.2 用话筒播音,检查播音效果。
6.4.2 扬声器
检查外观及音响效果。
6.4.3 系统功能
	
6.4.2 扬声器
检查外观及音响效果。
6.4.3 系统功能
		6.4.3.1 在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果。
	
		6.4.3.2 在自动控制方式下,分别触发两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮,核对消防应急广播和火灾警报装置的工作情况、检查音响效果。
		
			6.4.3.3 在普通广播或背景音乐广播处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换至消防应急广播。
		
			6.4.3.4 用声级计测试启动消防应急广播前的环境噪声,启动应急广播,测量扬声器播音范围内最远点的声强,当环境噪声大于60dB时,与环境噪声对比。
	