5.7 消火栓系统
	5.7.1 室内消火栓系统
	
		5.7.1.1 消火栓箱的组件应齐全,箱门应能灵活开、关,开启角度应符合要求;箱体外应有明显标志或区别色。
	
		5.7.1.2 消火栓的阀门应能灵活启、闭,且无泄漏,栓口的位置应便于连接水带,栓口的出水方向宜向下或与墙面垂直,栓口中心距地面的高度应便于操作且宜为1.1m。
	
		5.7.1.3 消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求。
	
		5.7.1.4 消火栓开启后,消防水泵应能自动启动,流量开关和(或)压力开关的反馈信号应正常,消火栓栓口处的出水压力应符合设计要求。
	
		5.7.1.5 消火栓的供水管道及其标志色应完好,管道连接及阀门应无锈蚀和漏水现象。
5.7.2 消火栓按钮
		
5.7.2 消火栓按钮
			5.7.2.1 外观应完好,有透明罩保护。需要击碎保护罩启动的,应配击碎工具。
		
			5.7.2.2 接入火灾报警控制器的消火栓按钮应能发出报警信号,对于干式消火栓系统,触发时应能启动快速启闭装置。
		
			5.7.2.3 当按钮手动复位时,确认灯应能随之复位。
5.7.3 室外消火栓系统
			
	5.7.3 室外消火栓系统
				5.7.3.1 消火栓组件应齐全、完好,阀门应能灵活启、闭。
			
				5.7.3.2 地下式消火栓应有明显标志,井内应无积水。
			
				5.7.3.3 消火栓栓口处的出水压力应符合设计要求。
			
				5.7.3.4 对于严寒和寒冷地区,其防冻措施应完好并符合设计要求。
		
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.6 消防给水设施
- 下一节:5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 检测内容
- 4.1 消防供配电设施
- 4.2 火灾自动报警系统
- 4.3 消防应急广播系统
- 4.4 消防应急照明和疏散指示系统
- 4.5 消防给水设施
- 4.6 灭火设施
- 4.7 防烟排烟系统
- 4.8 其他建筑消防设施
- 5 技术要求
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防应急广播系统
- 5.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 5.6 消防给水设施
- 5.7 消火栓系统
- 5.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 5.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 5.10 细水雾灭火系统
- 5.11 泡沫灭火系统
- 5.12 气体灭火系统
- 5.13 干粉灭火系统
- 5.14 灭火器
- 5.15 防烟系统
- 5.16 排烟系统
- 5.17 防火分隔设施
- 5.18 消防电梯
- 5.19 消防救援口
- 6 检测方法
- 6.1 一般要求
- 6.2 消防供配电设施
- 6.3 火灾自动报警系统
- 6.4 消防应急广播系统
- 6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 6.6 消防给水设施
- 6.7 消火栓系统
- 6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
- 6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
- 6.10 细水雾灭火系统
- 6.11 泡沫灭火系统
- 6.12 气体灭火系统
- 6.13 干粉灭火系统
- 6.14 灭火器
- 6.15 防烟系统
- 6.16 排烟系统
- 6.17 防火分隔设施
- 6.18 消防电梯
- 6.19 消防救援口
- 参考文献
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

 京公网安备110105014475
京公网安备110105014475