目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.13 安全泄放装置动作试验
7.13.1 安全泄放装置动作试验用设备与7.3液压强度试验设备相同,其中压力测量仪表应有瞬时记录功能,如选用压力表应带有停针机构。
7.13.2 将被检样品进口与试验装置相联,排除连接管路和样品内腔的空气后,封闭样品的所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至安全泄压装置动作。记录此时压力。
7.13.2 将被检样品进口与试验装置相联,排除连接管路和样品内腔的空气后,封闭样品的所有出口。以不大于0.5MPa/s的速率缓慢升压至安全泄压装置动作。记录此时压力。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7.12 温度循环泄漏试验
- 下一节:7.14 单向阀开启压力试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 型号编制
- 6 要求
- 6.1 工作环境要求
- 6.2 系统要求
- 6.3 干粉贮存容器
- 6.4 干粉贮存容器出口释放装置
- 6.5 贮气瓶组
- 6.6 容器阀
- 6.7 单向阀
- 6.8 驱动控制装置
- 6.9 集流管
- 6.10 连接管
- 6.11 安全防护装置
- 6.12 检漏装置
- 6.13 选择阀
- 6.14 燃气发生器
- 6.15 信号反馈装置
- 6.16 减压阀
- 6.17 喷嘴
- 6.18 干粉软管卷盘
- 6.19 干粉炮
- 7 试验方法
- 7.1 试验要求
- 7.2 外观质量
- 7.3 强度试验
- 7.4 超压试验
- 7.5 密封试验
- 7.6 工作可靠性试验
- 7.7 振动试验
- 7.8 安全阀整定压力
- 7.9 塑料、橡胶件的热稳定性试验
- 7.10 手动操作试验
- 7.11 盐雾腐蚀试验
- 7.12 温度循环泄漏试验
- 7.13 安全泄放装置动作试验
- 7.14 单向阀开启压力试验
- 7.15 热空气老化试验
- 7.16 耐电压试验
- 7.17 绝缘电阻试验
- 7.18 称重装置报警功能试验
- 7.19 高低温试验
- 7.20 示值基本误差检验
- 7.21 压力显示器交变负荷试验
- 7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
- 7.23 称重装置过载试验
- 7.24 信号反馈装置动作试验
- 7.25 局部阻力损失—等效长度测定法
- 7.26 燃气发生器基本参数测试
- 7.27 防潮性能试验
- 7.28 时效试验
- 7.29 压力特性试验
- 7.30 耐热和耐压试验
- 7.31 耐冲击试验
- 7.32 局部应用喷嘴布粉性能试验
- 7.33 防飞溅性能试验
- 7.34 全淹没喷嘴布粉性能试验
- 7.35 耐低温试验
- 7.36 系统外观检查
- 7.37 系统结构检查
- 7.38 全淹没灭火试验
- 7.39 局部应用灭火试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 8.2 抽样方法
- 8.3 抽样方法和样品数量
- 8.4 检验结果判定
- 9 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录B (规范性附录)干粉贮存容器试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)释放膜片试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)释放阀试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)贮气瓶组试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- 附录H (规范性附录)集流管试验程序及样品数量
- 附录I (规范性附录)连接管试验程序及样品数量
- 附录J (规范性附录)安全阀试验程序及样品数量
- 附录K (规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
- 附录L (规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
- 附录M (规范性附录)秤重装置试验程序及样品数量
- 附录N (规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
- 附录P (规范性附录)燃气发生器试验程序及样品数量
- 附录Q (规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
- 附录R (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
- 附录s (规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- 附录T (规范性附录)干粉软管卷盘试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475