目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 试验方法
7.1 试验要求
7.2 外观质量
7.3 强度试验
7.4 超压试验
7.5 密封试验
7.6 工作可靠性试验
7.7 振动试验
7.8 安全阀整定压力
7.9 塑料、橡胶件的热稳定性试验
7.10 手动操作试验
7.11 盐雾腐蚀试验
7.12 温度循环泄漏试验
7.13 安全泄放装置动作试验
7.14 单向阀开启压力试验
7.15 热空气老化试验
7.16 耐电压试验
7.17 绝缘电阻试验
7.18 称重装置报警功能试验
7.19 高低温试验
7.20 示值基本误差检验
7.21 压力显示器交变负荷试验
7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
7.23 称重装置过载试验
7.24 信号反馈装置动作试验
7.25 局部阻力损失—等效长度测定法
7.26 燃气发生器基本参数测试
7.27 防潮性能试验
7.28 时效试验
7.29 压力特性试验
7.30 耐热和耐压试验
7.31 耐冲击试验
7.32 局部应用喷嘴布粉性能试验
7.33 防飞溅性能试验
7.34 全淹没喷嘴布粉性能试验
7.35 耐低温试验
7.36 系统外观检查
7.37 系统结构检查
7.38 全淹没灭火试验
7.39 局部应用灭火试验
7.2 外观质量
7.3 强度试验
7.4 超压试验
7.5 密封试验
7.6 工作可靠性试验
7.7 振动试验
7.8 安全阀整定压力
- 6.1 工作环境要求
- 6.2 系统要求
- 6.3 干粉贮存容器
- 6.4 干粉贮存容器出口释放装置
- 6.5 贮气瓶组
- 6.6 容器阀
- 6.7 单向阀
- 6.8 驱动控制装置
- 6.9 集流管
- 6.10 连接管
- 6.11 安全防护装置
- 6.12 检漏装置
- 6.13 选择阀
- 6.14 燃气发生器
- 6.15 信号反馈装置
- 6.16 减压阀
- 6.17 喷嘴
- 6.18 干粉软管卷盘
- 6.19 干粉炮
- 7 试验方法
- 7.1 试验要求
- 7.2 外观质量
- 7.3 强度试验
- 7.4 超压试验
- 7.5 密封试验
- 7.6 工作可靠性试验
- 7.7 振动试验
- 7.8 安全阀整定压力
- 7.9 塑料、橡胶件的热稳定性试验
- 7.10 手动操作试验
- 7.11 盐雾腐蚀试验
- 7.12 温度循环泄漏试验
- 7.13 安全泄放装置动作试验
- 7.14 单向阀开启压力试验
- 7.15 热空气老化试验
- 7.16 耐电压试验
- 7.17 绝缘电阻试验
- 7.18 称重装置报警功能试验
- 7.19 高低温试验
- 7.20 示值基本误差检验
- 7.21 压力显示器交变负荷试验
- 7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
- 7.23 称重装置过载试验
- 7.24 信号反馈装置动作试验
- 7.25 局部阻力损失—等效长度测定法
- 7.26 燃气发生器基本参数测试
- 7.27 防潮性能试验
- 7.28 时效试验
- 7.29 压力特性试验
- 7.30 耐热和耐压试验
- 7.31 耐冲击试验
- 7.32 局部应用喷嘴布粉性能试验
- 7.33 防飞溅性能试验
- 7.34 全淹没喷嘴布粉性能试验
- 7.35 耐低温试验
- 7.36 系统外观检查
- 7.37 系统结构检查
- 7.38 全淹没灭火试验
- 7.39 局部应用灭火试验
- 8 检验规则
- 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
- 8.2 抽样方法
- 8.3 抽样方法和样品数量
- 8.4 检验结果判定
- 9 使用说明书编写要求
- 附录A (规范性附录)系统试验程序及样品数量
- 附录B (规范性附录)干粉贮存容器试验程序及样品数量
- 附录C (规范性附录)释放膜片试验程序及样品数量
- 附录D (规范性附录)释放阀试验程序及样品数量
- 附录E (规范性附录)贮气瓶组试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- 附录H (规范性附录)集流管试验程序及样品数量
- 附录I (规范性附录)连接管试验程序及样品数量
- 附录J (规范性附录)安全阀试验程序及样品数量
- 附录K (规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数量
- 附录L (规范性附录)压力显示器试验程序及样品数量
- 附录M (规范性附录)秤重装置试验程序及样品数量
- 附录N (规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
- 附录P (规范性附录)燃气发生器试验程序及样品数量
- 附录Q (规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
- 附录R (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
- 附录s (规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
- 附录T (规范性附录)干粉软管卷盘试验程序及样品数量
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475