附录A(规范性)阈值检验烟箱
A.1 试验设备
A.1.1 测量区、试验仪器及探测器的布置见图A.1和图A.2。


A.1.2 测量工作区应能容下环境光线干扰试验的专用闪光装置(见附录C)。探测器的边缘离测量平台的边缘尺寸不应小于20mm。
A.1.3 烟箱应能保证测量工作区内的气流速度满足试验要求。
A.1.4 烟箱应能以不大于1℃/min的升温速率将测量工作区内的温度升到(55±2)℃。
A.2 光学方法测量响应阈值
A.2.1 工作原理
光电探测器的响应阈值,即用减光系数m值(单位为dB/m)表示的探测器报警时刻的烟浓度,用光学密度计测量。光学密度计利用光束受烟粒子作用后,光辐射能按指数规律衰减的原理测量烟浓度。
减光系数用公式(A.1)表示:

式中:
m ——减光系数,单位为分贝每米(dB/m);
d ——试验烟的光学测量长度,单位为米(m);
P0 ——无烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W);
P ——有烟时接收的辐射功率,单位为瓦(W)。
A.2.2 技术要求
A.2.2.1 光学测量长度不大于1.1m。
A.2.2.2 光束应以红外光为主。
A.2.2.3 每次测量前,测量仪器的读数应清零。
A.3 离子方法测量响应阈值
A.3.1 工作原理

离子探测器的响应阈值,即用y值(无量纲)表示的探测器报警时刻的烟浓度,用离子烟浓度计测量。离子烟浓度计利用抽气方法连续地采样并连续地测量烟浓度。离子烟浓度计是由电离室、电流放大器及抽气泵组成。如图A.3离子烟浓度计电离室工作原理图所示,通过抽气泵使含有烟粒子的空气扩散到电离室内的“测量体积”中。“测量体积”中的空气被α射线电离。因此,当两电极间加上电压时,便产生电离电流,电离电流受烟粒子作用发生变化。电离电流的相对变化作为衡量烟浓度的一个尺度。
离子烟浓度计的电离室测得的y值,符合公式(A.2)、公式(A.3)关系式:

式中:
I0 ——空气中无烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
I ——空气中含烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
d ——烟粒子的平均粒径,单位为米(m);
z ——烟粒子数浓度,单位为个每立方米(1/m3);
η ——电离室常数,单位为个每平方米(1/㎡)。

A.3.2 结构
电离室的机械结构如图A.4所示,其零件名称、规格特征等见表A.1。其主要尺寸标出公差,未标注公差的为建议尺寸。


A.3.3 技术要求
A.3.3.1 放射源应满足下列要求:
——核素:241 Am;

——活度:120x(1±20%)kBq(3.5μci);
——放射源的切割断面应当用源座包严,源的表面应有贵金属层保护;
——放射源圆盘直径:27mm。
A.3.3.2 工作电路:图A.5示出离子烟浓度计工作电路。
A.3.3.3 电流放大器:输入电阻应满足工作要求。
A.3.3.4 抽气泵:气流量:30x(1±10%)L/min。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:8.3 质量检验标志
- 下一节:附录B(规范性)试验烟
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 包装及外观
- 5.3 主要部(器)件性能
- 5.4 控制软件要求
- 5.5 烟雾响应重复性
- 5.6 烟雾响应方位
- 5.7 一致性
- 5.8 电源参数波动性能
- 5.9 抗气流干扰性能
- 5.10 抗环境光线干扰性能(适用于光电探测器)
- 5.11 电磁兼容性能
- 5.12 气候环境耐受性
- 5.13 机械环境耐受性
- 5.14 火灾灵敏度
- 5.15 传感部件污染报警功能(适用于光电探测器)
- 5.16 复合探测
- 6 试验方法
- 6.1 总则
- 6.2 烟雾响应重复性试验
- 6.3 烟雾响应方位试验
- 6.4 一致性试验
- 6.5 电源参数波动性能试验
- 6.6 抗环境光线干扰性能试验(适用于光电试样)
- 6.7 抗气流干扰性能试验
- 6.8 高温(运行)试验
- 6.9 低温(运行)试验
- 6.10 交变湿热(运行)试验
- 6.11 恒定湿热(耐久)试验
- 6.12 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
- 6.13 冲击(运行)试验
- 6.14 碰撞试验
- 6.15 振动(正弦)(运行)试验
- 6.16振动(正弦)(耐久)试验
- 6.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.19 静电放电抗扰度试验
- 6.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.22 火灾灵敏度试验
- 6.23 传感部件污染报警功能试验(适用于光电试样)
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 总则
- 8.2 产品标志
- 8.3 质量检验标志
- 附录A(规范性)阈值检验烟箱
- 附录B(规范性)试验烟
- 附录C(规范性)闪光装置
- 附录D(规范性)碰撞试验设备
- 附录E(规范性)燃烧实验室
- 附录F(规范性)试验火SH1-木材热解阴燃火
- 附录G(规范性)试验火SH2-棉绳阴燃火
- 附录H(规范性)试验火SH3-聚氨酯塑料火
- 附录I(规范性)试验火SH4-正庚烷火
- 附录J(规范性)粉尘环境模拟试验装置
-