目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 一致性试验
6.4.1 试验步骤
6.4.1.1 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.5.1的要求依次测量所有试样的响应阈值。所有试样中,最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。计算出所有试样响应阈值的平均值,用yrep或mrep表示。计算ymax:yrep或mmax:mrep ,yrep:ymin或mrep:mmin。
6.4.1.2 A型试样应在每种响应阈值等级条件下,分别进行试验。
6.4.1.3 一致性比值评价不少于10只;当试样少于10只时,不进行比值评价,只需满足响应阈值的要求,作为环境试验前的响应阈值。
6.4.2 试验设备
应使用满足附录A要求的阈值检验烟箱。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.3 烟雾响应方位试验
- 下一节:6.5 电源参数波动性能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 包装及外观
- 5.3 主要部(器)件性能
- 5.4 控制软件要求
- 5.5 烟雾响应重复性
- 5.6 烟雾响应方位
- 5.7 一致性
- 5.8 电源参数波动性能
- 5.9 抗气流干扰性能
- 5.10 抗环境光线干扰性能(适用于光电探测器)
- 5.11 电磁兼容性能
- 5.12 气候环境耐受性
- 5.13 机械环境耐受性
- 5.14 火灾灵敏度
- 5.15 传感部件污染报警功能(适用于光电探测器)
- 5.16 复合探测
- 6 试验方法
- 6.1 总则
- 6.2 烟雾响应重复性试验
- 6.3 烟雾响应方位试验
- 6.4 一致性试验
- 6.5 电源参数波动性能试验
- 6.6 抗环境光线干扰性能试验(适用于光电试样)
- 6.7 抗气流干扰性能试验
- 6.8 高温(运行)试验
- 6.9 低温(运行)试验
- 6.10 交变湿热(运行)试验
- 6.11 恒定湿热(耐久)试验
- 6.12 二氧化硫(SO2)腐蚀(耐久)试验
- 6.13 冲击(运行)试验
- 6.14 碰撞试验
- 6.15 振动(正弦)(运行)试验
- 6.16振动(正弦)(耐久)试验
- 6.17 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.18 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.19 静电放电抗扰度试验
- 6.20 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.21 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.22 火灾灵敏度试验
- 6.23 传感部件污染报警功能试验(适用于光电试样)
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 总则
- 8.2 产品标志
- 8.3 质量检验标志
- 附录A(规范性)阈值检验烟箱
- 附录B(规范性)试验烟
- 附录C(规范性)闪光装置
- 附录D(规范性)碰撞试验设备
- 附录E(规范性)燃烧实验室
- 附录F(规范性)试验火SH1-木材热解阴燃火
- 附录G(规范性)试验火SH2-棉绳阴燃火
- 附录H(规范性)试验火SH3-聚氨酯塑料火
- 附录I(规范性)试验火SH4-正庚烷火
- 附录J(规范性)粉尘环境模拟试验装置
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475