6.5 安全性能试验
6.5.1 绝缘电阻测试
6.5.1.1 试验设备
试验设备采用绝缘电阻测试仪,且满足下列要求:
a)试验电压:500 V±50 V,DC;
b)测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
c)准确度级别:10级。
6.5.1.2 试验步骤
按下列步骤对卷门机进行绝缘电阻测试。
a)在正常环境条件下,通过绝缘电阻测试仪,对卷门机有绝缘要求的外部接线端子与机壳之间施加500V±50V的直流电压,待电阻示值稳定后,读取绝缘电阻值。如果电阻示值不能稳定,则施加电压60s±5s后,读取绝缘电阻值。
b)将卷门机在空气相对湿度为(93±3)%、温度为20℃~30℃的潮湿环境条件下放置48h后,通过绝缘电阻测试仪,对卷门机有绝缘要求的外部接线端子与机壳之间施加500V±50 V的直流电压,待电阻示值稳定后,读取绝缘电阻值。如果电阻示值不能稳定,则施加电压60s±5s后,读取绝缘电阻值。
6.5.2 泄漏电流与电气强度
泄漏电流与电气强度按照GB 4706.1-2005中第13章的规定进行试验。
6.5.3 接地措施
接地措施按照GB 4706.1-2005中第27章的规定进行试验。
6.5.4 双重限位保护装置
对卷门机施加额定负载,启动卷门机在上、下限位间进行上升、下降运行,观察并记录:
a)在额定负载作用下上升和下降时,第1道限位开关是否正常工作,是否能起到限位作用;
b)短接第1道限位开关使之失效,第2道限位开关是否正常工作,是否能起到限位作用。