目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 基本性能
5.3.1 额定输出转矩和额定输出转速
卷门机的额定输出转矩不应低于型号中的标称值。
卷门机的额定输出转速不应低于型号中的标称值。
5.3.2 制动性能
卷门机制动部件应工作可靠,在下述工作情况下的制动性能应符合表1的规定:
a)在1.2倍的额定负载条件下,卷门机模拟提升防火卷帘开启运行并制动;
b)在1.2倍的额定负载条件下,卷门机模拟释放防火卷帘关闭运行并制动;
c)卷门机处于制动静止状态时,施加1.5倍的额定负载。

5.3.3 限位
卷门机应具有自动限位功能,限位部件应安装准确、运行可靠,限位位置应能在一定范围内调整;当防火卷帘启闭至限位位置时应能自动停止,其重复位置偏差不应大于±15mm。
5.3.4 电动操作
卷门机应具有电动启闭功能,电动启闭防火卷帘时,防火卷帘应能在限位位置停止。在电动操作过程中,卷门机运行应平稳,不应出现卡滞、振动或异常声响。
5.3.5 手动操作
卷门机应具有手动操作启闭功能,手动操作部件应便于操作且灵活、可靠,在手动操作过程中,卷门机运行应平稳,不应出现卡滞、顿挫、滑行、撞击等现象。
5.3.6 温控释放装置自动释放
卷门机应具有温控释放装置自动释放功能,温控释放装置的感温元件动作,应能联动释放卷门机的制动部件,使防火卷帘依自重自动释放下降,从感温元件动作至卷门机动作的时间间隔不应大于5s。
5.3.7 制动释放臂力和自重下降转矩
卷门机应具有手动操作释放制动部件并使防火卷帘依自重下降的功能,其制动释放臂力和自重下降转矩应符合表2的规定。

5.3.8 电源适应性
卷门机的交流工作电源电压为额定电压的85%~110%时,或卷门机的直流工作电源电压为额定电压的85%时,卷门机应能正常运行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 材料及关键零部件
- 下一节:5.4 安全性能

京公网安备110105014475