4.8 控制与检测
4.8.1 总控室控制系统的维护应符合下列规定:
1 维护人员应定期对控制柜内部采用吸尘方式进行清灰,不得采用吹灰和擦拭的方式清灰;
2 维护人员应定期检查控制柜内接线处有无松动,发现松动应及时紧固;
3 转运站应配备电控维护人员,对控制计算机进行定期维护,维护前应做好软件和记录数据的备份;
4 总控室设备设施、桌面、地面等应保持清洁;
5 转运站应配备维护人员定期对总控室空调系统进行维护,保持总控室温度和湿度环境满足控制设备要求。
4.8.2 控制仪器、仪表的维护应符合下列规定:
1 转运站应配备仪表维护人员对安全性指标、重点工况指标、污染物浓度等监(检)测仪表进行日常维护;
2 维护人员应按照仪器仪表说明书的要求定期对各仪器仪表进行保养和标定,在恶劣环境中设置的仪表,其保养和标定周期可根据实际情况适当调整;
3 站内的特殊精密仪器应指定专人维护。
4.8.1 本条对转运站总控制室控制系统的维护提出了要求。控制柜属于控制系统的一部分,柜内有一些电气元件,清灰时如采用吹灰和擦拭的方式可能造成灰尘进入电气元件内而形成短路,影响控制系统正常工作,用吸尘方式清灰,灰尘直接被吸至吸尘器内,可避免进入电气元件。
4.8.2 安全性指标主要有污水储存间甲烷浓度、锅炉压力等,重点工况指标主要有压缩机压缩头压力、液压缸压力、臭气收集风机风量、除臭剂剂量等,污染物排放指标主要有污水COD、臭气中NH3浓度、H2S浓度等。这些指标对于转运站的运行是较为重要的,对这些指标的检测仪表进行日常维护有助于保持转运站的稳定运行。对仪表进行标定可以保证仪表的检测精度,进而保证运行控制的准确性。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4.7 污水收集与处理
- 下一节:5 安全操作与管理
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 运行操作与管理
- 3.1 一般规定
- 3.2 垃圾进站计量
- 3.3 卸料与垃圾接收系统
- 3.4 水平压缩设施
- 3.5 垂直压缩设施
- 3.6 转运车操作
- 3.7 通风除尘与除臭系统
- 3.8 污水收集与处理
- 3.9 消杀
- 3.10 控制与检测
- 4 维护保养
- 4.1 一般规定
- 4.2 垃圾进站计量
- 4.3 卸料与垃圾接收系统
- 4.4 垃圾压缩系统
- 4.5 垃圾转运车
- 4.6 通风除尘与除臭系统
- 4.7 污水收集与处理
- 4.8 控制与检测
- 5 安全操作与管理
- 5.1 一般规定
- 5.2 垃圾进站计量
- 5.3 卸料与垃圾接收系统
- 5.4 水平压缩设施
- 5.5 垂直压缩设施
- 5.6 垃圾转运车
- 5.7 通风除尘与除臭系统
- 5.8 污水收集与处理
- 5.9 药剂管理与使用
- 5.10 控制与检测
- 5.11 突发公共卫生事件应急作业和人员防护
- 附录A 生活垃圾转运站相关运行记录表
- 附录B 生活垃圾转运站工艺设备运行状况和重要数据记录表
- 附录C 生活垃圾转运站污水运出联单
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475