目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.8 污水收集与处理
5.8.1 污水井(池)应保持密闭良好,污水井(池)旁应设置严禁烟火的标志,不应在距污水井(池)5m范围内进行电、气焊操作。
5.8.2 操作人员进入污水收集井(池)、检查井进行检修或清掏作业时,应先将污水全部排空,并应对收集井(池)内部进行吹扫换气。
5.8.3 人员进入污水收集井(池)内应佩戴防毒面具、防静电工作服及其他必要的防护用品。
5.8.2 操作人员进入污水收集井(池)、检查井进行检修或清掏作业时,应先将污水全部排空,并应对收集井(池)内部进行吹扫换气。
5.8.3 人员进入污水收集井(池)内应佩戴防毒面具、防静电工作服及其他必要的防护用品。
条文说明
5.8.1 污水收集井(池)内易积存污泥,污泥在井内长期积存会产生厌氧反应释放可燃性气体沼气,与空气混合后易发生爆炸,因此本条要求在污水收集井(池)附近设置严禁烟火标志,并禁止开展电气焊等带火种或火花的操作,以免引起爆炸。
5.8.2、5.8.3 在运行期间污水收集井内部几乎没有氧气,如果要进入井内检修、清掏作业,为了操作人员的安全,需要先将其中的积存污水排掉,再用风机向井内吹风,将沼气吹散,增加内部氧含量,另外还要求操作人员佩戴防毒面具和防静电工作服,以防发生意外。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.7 通风除尘与除臭系统
- 下一节:5.9 药剂管理与使用
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 运行操作与管理
- 3.1 一般规定
- 3.2 垃圾进站计量
- 3.3 卸料与垃圾接收系统
- 3.4 水平压缩设施
- 3.5 垂直压缩设施
- 3.6 转运车操作
- 3.7 通风除尘与除臭系统
- 3.8 污水收集与处理
- 3.9 消杀
- 3.10 控制与检测
- 4 维护保养
- 4.1 一般规定
- 4.2 垃圾进站计量
- 4.3 卸料与垃圾接收系统
- 4.4 垃圾压缩系统
- 4.5 垃圾转运车
- 4.6 通风除尘与除臭系统
- 4.7 污水收集与处理
- 4.8 控制与检测
- 5 安全操作与管理
- 5.1 一般规定
- 5.2 垃圾进站计量
- 5.3 卸料与垃圾接收系统
- 5.4 水平压缩设施
- 5.5 垂直压缩设施
- 5.6 垃圾转运车
- 5.7 通风除尘与除臭系统
- 5.8 污水收集与处理
- 5.9 药剂管理与使用
- 5.10 控制与检测
- 5.11 突发公共卫生事件应急作业和人员防护
- 附录A 生活垃圾转运站相关运行记录表
- 附录B 生活垃圾转运站工艺设备运行状况和重要数据记录表
- 附录C 生活垃圾转运站污水运出联单
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475