目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录C(资料性)试验原理
C.1 试验原理
试验程序体现的是火灾时产生的烟气对门或卷帘的影响。门或卷帘在发生火灾时起到阻挡烟气的作用,以确保门另外一侧的区域尽量不受火灾影响。如果门距离火源较远,那么烟气在到达门的过程中就会失去部分热量,烟气的浮力变小,温度降低,但由于烟气对能见度的影响,还是会带来安全问题。即使门距离火源不远,门的受烟情况也是逐渐变化的。
试验模拟了两种状态。第一种状态处于火焰发展初期阶段,属于环境温度尚处于没有显著升高的常温状态。另一种状态是环境温度升高到一定程度,可燃物尚未燃烧,但由于温度升高使密封件变形或失效引发热破坏的中温状态。这两种状态被定义为:
a)气温在20℃附近的常温状态;
b)气温在200℃附近的中温状态。
以上两种情况,都假设烟气没有分层。
但是,门受火面的压力是会变化的,门两面的压差使得烟气向可能存在的所有缝隙处流动。在产生明火火焰的初期阶段,压差可以达到50Pa,足以强行开启没有推闩的门。
烟气是随空气运动的颗粒物,试验采用空气模拟实际烟气。
大部分门为非对称结构,防烟性能取决于承受较高压力的一侧。因此门的防烟性能测定需进行双面试验。
大部分门为非对称结构,防烟性能取决于承受较高压力的一侧。因此门的防烟性能测定需进行双面试验。
C.2 分类方法
如果以保护人员生命安全作为最底线要求,门或卷帘存在20m³/h~25m³/h之间的漏烟量是可以接受的。如果需要保护财物不受烟气损坏,则需要对门或卷帘的漏烟量提出更严要求。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475