7 试验结果的表示
试件的漏烟量qd,应换算成标准状态,小数点后保留三位有效数字。换算成标准状态的试件漏烟量用符号q表示,对q和qd都应进行记录。
漏烟量q采用公式(2)换算成标准状态:


式中:
q——试件在标准状态下的漏烟量,单位为立方米每小时(m³/h);
qd——试件在(Ta+273.15)和(pa+pm)状态下的漏烟量,单位为立方米每小时(m³/h);
Ta——试验装置的空气温度,单位为摄氏度(℃);
k——常数,293.15/101 325=2.89x10-3;
Pa——试件的常压,单位为帕斯卡(Pa);
Pm——试件受压面的升压,单位为帕斯卡(Pa);
Mw——空气的相对湿度,%;
PH2O——饱和蒸汽压,单位为帕斯卡(Pa)。
试验结果登记表见表2,在表中可填写试验数据和试验编号。