7.5 泡沫混凝土填筑工程验收
7.5.1 泡沫混凝土填筑工程验收除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 填筑体主控项目的质量应全部检验合格;2 一般项目的合格率应达到80%及以上,且不合格点的最大偏差值不得大于规定允许偏差值的1.5倍;
3 具有完整的施工质量检查记录。
7.5.2 填筑体的主控项目检验应包括干密度和抗压强度,并应符合表7.5.2的规定。
表7.5.2 填筑体的主控项目检验

表7.5.3 填筑体实测项目的允许偏差