目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 泡沫混凝土制品
5.3.1 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统节能设计应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134等的有关规定。
5.3.2 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统宜采用薄抹灰系统。
5.3.3 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统的构造除应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定外,尚应符合下列规定:
1 泡沫混凝土保温板与基层墙面的连接应采用粘结砂浆按点框法粘结,粘结面积不应小于60%;
2 抹面层中应压入玻纤网格布;建筑物首层应由两层玻纤网格布组成,二层及二层以上墙面可采用一层玻纤网格布,抹面层的厚度单层玻纤网格布宜为3mm~5mm,双层玻纤网格布宜为5mm~7mm。
5.3.4 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应采用粘贴工艺;当符合下列情况之一时,应使用机械锚固件作为保温层与基层墙体的辅助连接:
1 高层建筑的20m高度以上部分;
2 基层墙体的表面材料影响粘贴性能;
3 工程设计要求采用。
5.3.5 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统外墙阳角和门窗外侧洞口周边及四角部位应符合下列规定:
1 在建筑物首层外墙阳角部位的抹面层中应设置专用护角线条增强,玻纤网格布应设在护角线条的外侧;
2 二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中应采用附加玻纤网格布增强,附加网格布搭接宽度不应小于200mm;
3 门窗外侧洞口四周应在45°方向加贴300mm×400mm的玻纤网格布加强。
5.3.6 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统勒脚部位底部应设置支撑托架。支撑托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏的规定。
5.3.7 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统女儿墙应设置混凝土压顶或金属板盖板,并应采取双侧保温措施,内侧外保温的高度距离屋面完成面不应低于300mm。
5.3.8 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统门窗洞口部位的外保温构造应符合下列规定:
1 门窗外侧洞口四周墙体,保温板厚度不应小于30mm;
2 板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm;
3 门窗的收口、泡沫混凝土保温板与门窗框间应在预留6mm~10mm的缝内灌注硅酮耐候密封胶。
5.3.9 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统檐沟部位的上下侧面应采用泡沫混凝土保温板整体包覆。
5.3.10 当基层墙体设有变形缝时,泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应在变形缝处断开,缝中可粘贴泡沫混凝土板,缝口应设变形缝金属盖板,并应采取措施防止生物侵害(图5.3.10)。

图5.3.10 墙体变形缝部位构造示意
1—软质弹性发泡材料;2—憎水岩棉带;3—膨胀螺栓;4—自攻螺钉;5—镀锌角钢
5.3.11 泡沫混凝土砌块宜作为非承重填充墙和隔断的材料使用;泡沫混凝土砌块非承重填充墙和隔断设计应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003中非承重填充墙和隔断的规定。
5.3.12 泡沫混凝土砌块墙体宜设控制缝,并应做好室内墙面的盖缝粉刷。
5.3.13 处于潮湿环境的泡沫混凝土砌块墙体,墙面应采用水泥砂浆粉刷等有效的防潮措施。
5.3.14 泡沫混凝土砌块墙体与主体结构交接处,应在沿墙高每400mm的水平灰缝内设置不少于二根直径4mm、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片。
5.3.15 泡沫混凝土砌块墙体用砌筑砂浆应具有良好的和易性,分层度不得大于30mm;砌筑砂浆稠度宜为60mm~90mm,并应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ 70的规定执行。

说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 现浇泡沫混凝土
- 下一节:6 施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 泡沫混凝土性能
- 3.1 一般规定
- 3.2 现浇泡沫混凝土
- 3.3 泡沫混凝土制品
- 4 泡沫混凝土制备
- 4.1 原 材 料
- 4.2 配合比设计
- 4.3 准备与计量
- 4.4 泡沫混凝土料浆制备
- 4.5 泡沫混凝土拌合物制备
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 现浇泡沫混凝土
- 5.3 泡沫混凝土制品
- 6 施工
- 6.1 现浇泡沫混凝土
- 6.2 泡沫混凝土制品
- 7 质量检验与验收
- 7.1 泡沫混凝土原材料质量检验
- 7.2 泡沫混凝土性能质量检验
- 7.3 现浇泡沫混凝土工程验收
- 7.4 泡沫混凝土保温工程验收
- 7.5 泡沫混凝土填筑工程验收
- 7.6 泡沫混凝土砌体工程验收
- 附录A 泡沫混凝土抗冻试验
- 附录B 新拌泡沫混凝土流动度试验
- 附录C 泡沫混凝土湿密度试验
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475