目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.1 材料
3.1.1 条板的原材料应符合国家现行有关产品标准的规定,并应优先采用节能、利废、环保的原材料,不得使用国家明令淘汰的材料。
3.1.2 条板隔墙安装时采用的配套材料应符合国家现行有关标准的规定。
3.1.3 用于条板隔墙的板间接缝的密封、嵌缝、粘结及防裂增强材料的性能应与条板材料性能相适应。
3.1.4 固定条板隔墙的木楔宜采用三角形硬木楔,预埋木砖应作防腐处理。
3.1.5 条板隔墙安装使用的镀锌钢卡和普通钢卡、销钉、拉结钢筋、锚固件、钢板预埋件等的用钢,应符合国家现行建筑用钢标准的规定。
3.1.6 镀锌钢卡和普通钢卡的厚度不应小于1.5mm。镀锌钢卡的热浸镀锌层不宜小于175g/㎡;普通钢卡应进行防锈处理,并不应低于热浸镀锌的防腐效果。
3.1.7 复合夹芯条板隔墙所用配套材料及嵌缝材料的规格、性能应符合设计要求,并应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
3.1.1 生产条板应使用符合国家节能、节材、环保等产业政策的原材料,不仅应对人体无害,而且不应对环境造成污染,能够实现资源综合利用。不得使用国家明令禁止使用的材料和制品,如黏土制品、石棉及含石棉制品、未经改性的菱苦土制品以及含有辐射超标的各类工业废渣等。
3.1.2 条板隔墙施工配套材料的选用是保证隔墙质量的重要因素。鉴于各地在配套材料的选用和做法上不尽相同,本条规定所用配套材料应符合国家现行有关标准要求:
1 玻纤涂塑网格布的技术指标应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841的相关要求规定;
2 用作条板接缝、密封、嵌缝、填充部位的水泥砂浆、粘结材料的强度等级不应小于M5,细石混凝土强度等级不应小于C15。
3.1.3 条板接缝部位使用的密封、嵌缝、粘结材料及条板的防裂盖缝材料,以及墙面抹灰材料应与条板材料相适应,能够减少和避免出现墙面开裂、空鼓、脱落等质量问题。
3.1.5、3.1.6 拉结钢筋的技术指标应符合现行国家标准《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701的要求。对普通钢卡做防锈处理,是为了避免出现锈蚀,保证工程质量和安全,钢卡材料可采用Q235钢,并提出防腐处理的要求。
3.1.7 复合夹芯条板隔墙所用配套材料及嵌缝材料的规格种类较多,其性能应符合设计要求,并应符合国家现行有关标准的规定。例如,选用镀锌轻钢龙骨加工制作连接件、定位卡,其型材规格、性能应符合《建筑用轻钢龙骨》GB/11981的规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475