目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 门、窗框板安装
5.4.1 门、窗框板安装时,应按排板图标出的门窗洞口位置,先对门窗框板定位,再从门窗洞口向两侧安装隔墙。门、窗框板安装应牢固,与条板或主体结构连接应采用专用粘结材料粘结,并应采取加网防裂措施,连接部位应密实、无裂缝。
5.4.2 当预制门、窗框板中预埋有木砖或钢连接件时,可与木制、钢制或塑钢门、窗框连接固定;当门、窗框板在施工现场切割制作时,应使用金属膨胀螺钉与门、窗框现场固定。门、窗框板的连接固定应按本规程第4.3.9~4.3.11条执行。
5.4.3 当门、窗框有特殊要求时,可采用钢板加固等措施,并应与门、窗框板的预埋件连接牢固。
5.4.4 安装门头横板时,应在门角的接缝处采取加网防裂措施。门窗框与洞口周边的连接缝应采用聚合物砂浆或弹性密封材料填实,并应采取加网补强等防裂措施。
5.4.5 门窗框的安装应在条板隔墙安装完成7d后进行。
条文说明
5.4.1~5.4.5 在轻质条板隔墙安装中,门窗框板需安装牢固、可靠。门窗框条板与门、窗框的连接、固定是隔墙安装的重要工序。条文对门窗框板与不同材料门窗安装、固定、接缝处理方法等作了规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 条板隔墙安装
- 下一节:5.5 管、线安装

京公网安备110105014475