目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 道路
5.2.1 路面面层材料宜选用沥青混凝土,也可选用水泥混凝土,但不宜选用砂石路面。
5.2.2 消防站内消防车通行的道路尺寸应满足本站最大长度消防车转弯半径和回车的要求。回车场地不应小于12m×12m,配置重型消防车时回车场地不宜小于18m×18m。
5.2.3 消防站内消防车通行的道路承载应满足重型消防车的通过要求,其他道路应满足正常通行的要求。
5.2.4 消防站内的车道宜设置必要的排水设施。窨井不宜设置在主干道和车库前。
5.2.1 根据消防站中车辆类型和行驶要求,本规范规定了消防站内道路尺寸应满足最长的消防车转弯半径、回车和承载要求;并且根据公路工程技术标准JTG B01—2003中4.0.7~4.0.9的要求,对车道的路面类型材料进行了规定。路面结构层所选材料应满足强度、稳定性和耐久性的要求,同时路面垫层材料宜便于修复。
5.2.2 消防站道路设计时,应从本地区现有的消防车辆外形尺寸和消防车穿过建筑物时宽度上应有一定的裕度等方面进行考虑。目前普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m。有些重型消防车和特种消防车,由于车身长度和最小转弯半径已有12m左右,设置12m×12m回车场就行不通,而需设置更大面积的回车场才能满足使用要求。在具体设计时,应根据当地的具体情况确定消防站车道的净宽、净高和回车场的大小,但最小不应小于12m×12m,供重型消防车使用时不宜小于18m×18m。
5.2.3 根据现行行业标准《消防车消防性能要求和试验方法》GB 7956—1998的规定,重型消防车指消防车底盘的厂定最大总质量大于14t的消防车。考虑到目前实际情况,很多重型消防车最大总质量都超过了14t,有些登高类车辆甚至超过30t。设置消防车道时,如果考虑不周,也会发生路面荷载过小,道路下面管道埋深过浅,沟渠选用轻型盖板等情况,从而不能承受某些重型消防车的通行荷载。因此,设计消防车道时应参考本地区重型消防车的总质量指标,重型消防车的总质量宜不小于20t。
5.2.4 本条规定了消防站车道的排水要求,做好道路排水是减少路面水损害、避免或减轻路基水毁的重要技术措施。
- 上一节:5.1 室外训练场
- 下一节:6 建筑设备与其他设施
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 选址和总平面设计
- 4 建筑设计
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防车库
- 4.3 通信室
- 4.4 体能训练室
- 4.5 执勤器材库和训练器材库
- 4.6 被装营具库
- 4.7 清洗室、烘干室
- 4.8 器材修理间、呼吸器充气室
- 4.9 灭火救援研讨室、电脑室
- 4.10 图书阅览室
- 4.11 会议室
- 4.12 俱乐部
- 4.13 公众消防宣传教育用房
- 4.14 干部备勤室
- 4.15 消防员备勤室
- 4.16 餐厅、厨房
- 4.17 家属探亲用房
- 4.18 浴室
- 4.19 锅炉房
- 4.20 心理辅导室
- 4.21 晾衣室(场)
- 4.22 贮藏室、盥洗室
- 4.23 配电室和空调机房
- 4.24 油料库
- 4.25 其他辅助建筑
- 4.26 台阶、坡道和栏杆
- 4.27 走道和楼梯
- 4.28 建筑造型与装修
- 5 消防站场地设计
- 5.1 室外训练场
- 5.2 道路
- 6 建筑设备与其他设施
- 6.1 给水排水
- 6.2 采暖、通风、空调和防排烟
- 6.3 防雷与接地
- 6.4 综合布线
- 6.5 电气
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475