目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.15 消防员备勤室
4.15.1 消防员备勤室应有良好的朝向,宜靠近卫生间,且应有通往车库的直接通道,通道净宽不应小于2.0m。
4.15.2 消防员备勤室设置在二层时,两侧应有楼梯进入车库,且滑杆不应设置在备勤室内。
4.15.3 消防员备勤室单个房间床位数不宜超过8个。条件许可的情况下,宜在消防员备勤室设置独立的卫生间。
4.15.4 床位布置尺寸应符合下列规定:
1 两个单床长边之间的距离不应小于0.60m;
2 两床床头之间的距离不应小于0.10m;
3 两排床或床与墙之间的走道宽度不应小于1.20m。
4.15.5 消防员备勤室内应按人数设固定的个人用衣柜。
4.15.6 在备勤室临近位置宜按每班设置1个学习室。未设置学习室时,可在消防员备勤室内设置必要的学习专用桌椅。
条文说明
4.15.1 消防员备勤室应有通往车库的直接通道,通道宽度不应小于2.0m,是为了保证消防员能在接警后快速出动。
4.15.2 本条为强制性条款,必须严格执行。设置直通车库的滑杆和进入车库的两侧楼梯,是为了保证多人同时出动时能快速抵达车库,以尽量满足1min接警出动的时间要求。
滑杆不设置在消防员备勤室内,是为了避免消防员夜间起床和日常行走时,因失足跌落而造成不必要的人员伤害。
4.15.3 消防员备勤室单个房间床位数不宜超过8个,是出于按班设置的考虑,以尽量减少消防员夜间休息时因出动、归队、夜起等带来的相互干扰。在消防员备勤室设置独立的卫生间是出于人性化考虑,以尽量减少天冷时期消防员夜间起床的不便。
4.15.4 床位布置尺寸的相关规定参照了现行行业标准《宿舍建筑设计规范》JGJ 36的相关要求。
- 上一节:4.14 干部备勤室
- 下一节:4.16 餐厅、厨房
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 选址和总平面设计
- 4 建筑设计
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防车库
- 4.3 通信室
- 4.4 体能训练室
- 4.5 执勤器材库和训练器材库
- 4.6 被装营具库
- 4.7 清洗室、烘干室
- 4.8 器材修理间、呼吸器充气室
- 4.9 灭火救援研讨室、电脑室
- 4.10 图书阅览室
- 4.11 会议室
- 4.12 俱乐部
- 4.13 公众消防宣传教育用房
- 4.14 干部备勤室
- 4.15 消防员备勤室
- 4.16 餐厅、厨房
- 4.17 家属探亲用房
- 4.18 浴室
- 4.19 锅炉房
- 4.20 心理辅导室
- 4.21 晾衣室(场)
- 4.22 贮藏室、盥洗室
- 4.23 配电室和空调机房
- 4.24 油料库
- 4.25 其他辅助建筑
- 4.26 台阶、坡道和栏杆
- 4.27 走道和楼梯
- 4.28 建筑造型与装修
- 5 消防站场地设计
- 5.1 室外训练场
- 5.2 道路
- 6 建筑设备与其他设施
- 6.1 给水排水
- 6.2 采暖、通风、空调和防排烟
- 6.3 防雷与接地
- 6.4 综合布线
- 6.5 电气
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475