目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 配套材料
4.4.1 耐碱玻璃纤维网布主要性能应符合表4.4.1的规定,检验方法应按现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841的相关规定执行。
表4.4.1 耐碱玻璃纤维网布主要性能

表4.4.2 界面处理剂主要性能

表4.4.3 热镀锌电焊网主要性能


表4.4.4 密封胶粘带主要性能

注: 剪切状态下的粘合性仅针对双面胶粘带。
条文说明
4.4.1 耐碱玻璃纤维网布各项性能指标的试验检测按照《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841的相关规定执行。
4.4.2 界面处理剂各项性能指标的试验检测按照《混凝土界面处理剂》JC/T907的相关规定执行,其他界面材料参照执行。
4.4.3 热镀锌电焊网各项性能指标的试验检测按照《镀锌电焊网》QB/T3897的相关规定执行。
4.4.4 密封胶粘带作为防水透气膜密封的主要配套材料,各项性能指标的试验检测按照《丁基橡胶防水密封胶粘带》JC/T942的相关规定执行。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475