7.4 防水透气膜防水层
主控项目
7.4.1 防水透气膜及其配套材料应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和抽样复验报告。
7.4.2 防水透气膜防水层不得有渗漏现象。
检验方法:雨后或持续淋水30min后观察检查。
7.4.3 防水透气膜在门窗洞口、伸出外墙管道、预埋件及收头等部位的节点做法,应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
一般项目
7.4.4 防水透气膜的铺贴应顺直,与基层应固定牢固,膜表面不得有皱褶、伤痕、破裂等缺陷。
检验方法:观察检查。
7.4.5 防水透气膜的铺贴方向应正确,纵向搭接缝应错开,搭接宽度的负偏差不应大于10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
7.4.6 防水透气膜的搭接缝应粘结牢固,密封严密;收头应与基层粘结并固定牢固,缝口应封严,不得有翘边现象。
检验方法:观察检查。
7.4.6 防水透气膜的搭接缝是采用配套的丁基双面胶粘带进行粘结的,如接缝粘结不可靠、密封不严,会造成接缝的渗漏;收头部位也是防水密封的重点。因此,防水透气膜的验收应对搭接缝和收头部位给予重视。