7.4 施工
7.4.1 地下室渗漏水修缮施工应符合下列规定:
1 地下室封堵施工顺序应先高处、后低处,先墙身、后底板。
2 渗漏墙面、地面维修部位的基层应牢固,表面浮浆应清刷干净。
3 施工时应采取排水措施。
7.4.2 混凝土裂缝渗漏水的维修应符合下列规定:
1 水压较小的裂缝可采用速凝材料直接封堵。维修时,应沿裂缝剔出深度不小于30mm、宽度不小于15mm的U形槽。用水冲刷干净,再用速凝堵漏材料嵌填密实,使速凝材料与槽壁粘结紧密,封堵材料表面低于板面不应小于15mm。经检查无渗漏后,用聚合物水泥防水砂浆沿U形槽壁抹平、扫毛,再分层抹压聚合物水泥防水砂浆防水层。
2 水压较大的裂缝,可在剔出的沟槽底部沿裂缝放置线绳(或塑料管),沟槽采用速凝材料嵌填密实。抽出线绳,使漏水顺线绳导出后进行维修。裂缝较长时,可分段封堵,段间留20mm空隙,每段均用速凝材料嵌填密实,空隙用包有胶浆钉子塞住,待胶浆快要凝固时,将钉子转动拔出,钉孔采用孔洞漏水直接封堵的方法处理。封堵完毕,采用聚合物水泥防水砂浆分层抹压防水层。
3 水压较大的裂缝急流漏水,可在剔出的沟槽底部每隔500 mm~1000mm扣一个带有圆孔的半圆铁片(PVC管),把胶管插入圆孔内,按裂缝渗漏水分段直接封堵。漏水顺胶管流出后,应用速凝材料嵌填沟槽,拔管堵眼,再分层抹压聚合物水泥防水砂浆防水层(图7.4.2)。

图7.4.2 裂缝漏水下半圆铁片封堵
1—半圆铁片;2—速凝材料;3—防水砂浆;4—引流孔
4 局部较深的裂缝且水压较大的急流漏水,可采用注浆封堵,并应符合下列规定:
1)裂缝处理:沿裂缝剔成V形槽,用水冲刷干净。
2)布置注浆孔:注浆孔位置宜选择在漏水密集处及裂缝交叉处,其间距视漏水压力、漏水量、缝隙大小及所选用的注浆材料而定,间距宜为500mm~1000mm。注浆孔应交错布置,注浆嘴用速凝材料嵌固于孔洞内。
3)封闭漏水部位:混凝土裂缝表面及注浆嘴周边应用速凝材料封闭,各孔应畅通,经注水检查封闭情况。
4)灌注浆液:确定注浆压力后(注浆压力应大于地下水压力2~3倍),注浆应按水平缝自一端向另一端,垂直缝先下后上的顺序进行。当浆液注到不再进浆,且邻近灌浆嘴冒浆时,应立即封闭,停止压浆,按顺序依次灌注直至全部注完。
5)封孔:注浆完毕,经检查无渗漏现象后,剔除注浆嘴,封堵注浆孔,再分层抹压聚合物水泥防水砂浆防水面层。
7.4.3 混凝土结构竖向或斜向贯穿裂缝渗漏水维修采用钻斜孔注浆时,应符合下列规定:
1 采用钻机钻孔时,孔径不宜大于20mm,注浆孔可布置在裂缝一侧,或呈梅花形布置在裂缝两侧。钻斜孔角度45°~60°,钻入缝垂直深度不应小于150mm,孔间距300mm~500mm(图7.4.3)。
2 注浆嘴应根据钻孔深度及孔径大小要求优先采用单向止逆压环式注浆嘴注浆,注浆液应采用亲水性低黏度环氧浆液或聚氨酯浆液。
3 竖向结构裂缝灌浆顺序应沿裂缝走向自下而上依次进行。
4 注浆宜用低压注浆,压力0.8MPa~1.0MPa,注浆孔压力不得超过最大注浆压力,达到设计注浆终压或出现漏浆且无法封堵时应停止注浆。注浆范围内无渗水后,按照设计要求加固注浆孔。

图7.4.3 钻孔注浆示意图
1—注浆嘴;2—钻孔;3—裂缝;4—封缝材料
5 斜孔注浆裂缝较宽、钻孔偏浅时应封闭。采用速凝堵漏材料封闭时,宽度不宜小于50mm,厚度不宜小于10mm。
7.4.4 混凝土表面渗漏水采用聚合物水泥砂浆维修时,应先将酥松、起壳部分剔除,堵住漏水,排除地面积水,清除污物,其维修方法宜符合下列要求:
1 混凝土表面凹凸不平处深度大于10mm,剔成慢坡形,表面凿毛,用水冲刷干净。面层涂刷混凝土界面剂后,应用聚合物水泥防水砂浆分层抹压至板面齐平,抹平压光。
2 混凝土蜂窝孔洞维修时,应剔除松散石子,将蜂窝孔洞周边剔成斜坡并凿毛,用水冲刷干净。表面涂刷混凝土界面剂后,用比原强度等级高一级的细石混凝土或补偿收缩混凝土嵌填捣实,养护后,应用聚合物水泥防水砂浆分层抹压至板面齐平,抹平压光。
3 混凝土表面蜂窝麻面,应用水冲刷干净。表面涂刷混凝土界面剂后,应用聚合物水泥防水砂浆分层抹压至板面齐平。
7.4.5 混凝土孔洞漏水的维修应符合下列规定:
1 水位小于等于2m、孔洞不大,采用速凝材料封堵时。漏水孔洞应剔成圆槽,用水冲刷干净,槽壁涂刷混凝土界面剂后,应用速凝材料按本规程第7.4.2条第1款的要求封堵。经检查无渗漏后,应用聚合物水泥防水砂浆分层抹压至板面齐平。
2 水位在2m~4m、孔洞较大,采用下管引水封堵时。将引水管穿透卷材层至碎石内引走孔洞漏水,用速凝材料灌满孔洞,挤压密实,表面应低于结构面不小于15mm(图7.4.5)。嵌填完毕,经检查无渗漏水后,拔管堵眼,再用聚合物水泥防水砂浆分层抹压至板面齐平。

图7.4.5 孔洞漏水下管引水堵漏
1—垫层;2—基层;3—碎石层;4—卷材;5—速凝材料;6—引水管;7—挡水墙
3 水位大于等于4m、孔洞漏水水压很大时,宜采用木楔等堵塞孔眼,先将水止住,再用速凝材料封堵。经检查无渗漏后,再用聚合物水泥防水砂浆分层抹压密实。
7.4.6 砌体结构水泥砂浆防水层维修应符合下列规定:
1 防水层局部渗漏水,应剔除渗水部位并查出漏水点,封堵应符合本规程第7.4.2条~第7.4.4条的规定。经检查无渗漏水后,重新抹压聚合物水泥防水砂浆防水层至表面齐平。
2 防水层空鼓、裂缝渗漏水,应剔除空鼓处水泥砂浆,沿裂缝剔成凹槽。混凝土裂缝应按本规程第7.4.2条规定封堵。砖砌体结构应剔除酥松部分并清除干净,采用下管引水的方法封堵。经检查无渗漏后,重新抹压聚合物水泥防水砂浆防水层至表面齐平。
3 防水层阴阳角处渗漏水,维修可按本规程第7.4.2条第1款或第2款的规定执行,阴阳角的防水层应抹成圆弧形,抹压应密实。
7.4.7 变形缝渗漏水修缮施工应按国家现行标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的规定执行。
7.4.8 施工缝渗漏水修缮施工应按国家现行标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的规定执行。
7.4.9 预埋件周边渗漏水,应将其周边剔成环形沟槽,清除预埋件锈蚀,并用水冲刷干净,再采用嵌填速凝材料或灌注浆液等方法进行封堵处理。
对于受振动而造成预埋件周边出现的渗漏水,宜凿除预埋件,将预埋位置剔成凹槽,将替换的混凝土预制块表面抹防水层后,固定于凹槽内,周边应用速凝材料嵌填密实,分层抹压聚合物水泥防水砂浆防水层至表面齐平(图7.4.9)。

图7.4.9 受振动的预埋件部位渗漏水维修
1—预埋件及预制块;2—速凝材料;3—防水砂浆
7.4.10 管道穿墙 (地)部位渗漏水的维修应符合下列规定:
1 常温管道穿墙(地)部位渗漏水,应沿管道周边剔成环形沟槽,用水冲刷干净,宜用速凝材料嵌填密实,经检查无渗漏后,分层抹压聚合物水泥防水砂浆与基面嵌平;亦可用密封材料嵌缝,管道外250mm范围涂布涂膜防水层。
2 热力管道穿透内墙部位渗漏水,可采用埋设预制半圆套管的方法,将穿管孔剔凿扩大,套管外的空隙处应用速凝材料封堵,在管道与套管的空隙处用密封材料嵌填。
7.4.11 混凝土结构外墙、顶板、底板大面积渗漏,宜在结构背水面涂布水泥基渗透结晶型防水涂料进行维修,并应符合下列规定:
1 将饰面层凿除至结构层,将混凝土表面凿毛,基层应坚实、粗糙、干净、平整、无浮浆和明显积水。
2 对结构裂缝、施工缝、穿墙管等缺陷应先凿U形槽,槽宽20mm,槽深25mm,用水冲刷干净,表面无明水,槽内分层嵌填防水涂料胶浆料后,面层涂布防水涂料(图7.4.11-1、图7.4.11-2)。或按照本规程第7.4.2条或第7.4.3条的规定执行。

图7.4.11-1 后浇带渗漏维修
1—遇水膨胀条;2—U形槽嵌填水泥基渗透结晶型防水涂料胶浆;3—外墙结构(背水面)水泥基渗 透结晶型防水涂料防水层

图7.4.11-2 穿墙管根部渗漏维修
1—止水环;2—U形槽嵌填水泥基渗透结晶型防水涂料胶浆;3—主管;4—外墙结构(背水面)水泥基渗透结 晶型防水涂料防水层
3 蜂窝、孔洞、麻面等酥松结构,基层处理应按照本规程第7.4.4条第2款、第3款的规定执行。
4 大面积施工前先喷水湿润,但不得有明水现象,再分层涂布防水涂料,涂布应均匀,不允许漏涂和露底,接槎宽度不应小于100mm;涂料用量不应小于1.5kg/㎡,且厚度不应小于1.0mm。
5 涂布完工终凝后3h~4h或根据现场湿度,采用喷雾洒水养护,每天喷水养护(3~5)遍,连续3d,养护期间不得碰撞防水层。
7.4.12 地下室其他部位渗漏时,其施工应按国家现行标准《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的规定执行。