目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 查勘
4.2.1 屋面渗漏修缮查勘应全面检查屋面防水层大面及细部构造出现的弊病及渗漏现象,并应对排水系统及细部构造重点检查。
4.2.2 卷材、涂膜防水屋面渗漏修缮查勘应包括下列内容:
1 防水层的裂缝、翘边、空鼓、龟裂、流淌、剥落、腐烂、积水等状况;
2 天沟、檐沟、檐口、泛水、女儿墙、立墙、伸出屋面管道、阴阳角、水落口、变形缝等部位的状况。
4.2.3 瓦屋面渗漏修缮查勘应包括下列内容:
1 瓦件裂纹、缺角、破碎、风化、老化、锈蚀、变形等状况;
2 瓦件的搭接宽度、搭接顺序、接缝密封性、平整度、牢固程度等;
3 屋脊、泛水、上人孔、老虎窗、天窗等部位的状况;
4 防水基层开裂、损坏等状况。
4.2.4 刚性屋面渗漏修缮查勘应包括下列内容:
1 刚性防水层开裂、起砂、酥松、起壳等状况;
2 分格缝内密封材料剥离、老化等状况;
3 排气管、女儿墙等部位防水层及密封材料的破损程度。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475