目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 工程交接验收
8.0.1 工程交接验收时,应对下列项目进行检查:
1 成排安装的灯具、并列安装的开关、插座,其中心轴线、垂直偏差、距地面高度;
2 盒(箱)周边的间隙,交流、直流及不同电压等级电源插座安装的准确性;
3 大型灯具的安装牢固度,吊扇、壁扇的防松措施;
4 室外灯具及接线盒的防水措施;
5 室外灯具紧固件的防锈蚀措施;
6 照明配电箱(板)回路编号及其接线的准确性;
7 灯具控制性能及试运行情况;
8 保护接地线(PE)连接的可靠性。
8.0.2 验收检查的数量应符合下列规定:
1 本规范中强制性条文规定的应全数检查;
2 本规范中非强制性条文规定的应抽查5%。
8.0.3 工程交接验收时,应提交下列技术资料和文件:
1 竣工图;
2 设计变更、洽商记录文件及图纸会审记录;
3 产品合格证、3C认证证书,照明设备电磁兼容检测报告;进口设备的商检证书和中文的质量合格证明文件、检测报告等技术文件;
4 检测记录。包括灯具的绝缘电阻检测记录;照度、照明功率密度检测记录;剩余电流动作保护装置的测试记录;
5 试验记录。包括照明系统通电试运行记录;有自控要求的照明系统的程序控制记录和质量大于10kg的灯具固定装置的载荷强度试验记录。
8.0.4 验收时提交的文件资料,可为书面纸质资料或电子文档,也可按合同约定。
8.0.1 为保证施工质量,交接验收时,要按照本条文内容进行检查。
8.0.2 照明装置施工结束后,应按本条文规定进行检查,以确保工程质量,只有检查合格后,才具备通电试运行的条件。
8.0.3 施工单位在工程竣工进行交接时,应根据本条文的规定提交记录;交工后存档备案。
8.0.4 随着科技的发展,电子文档的应用越来越普及,工程验收资料也可采用电子文档。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 照度和功率密度值测量
- 下一节:本规范用词说明

京公网安备110105014475