目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 风 扇
5.3.1 吊扇安装应符合下列规定:
1 吊扇挂钩应安装牢固,挂钩的直径不应小于吊扇挂销的直径,且不应小于8mm;挂钩销钉应设防震橡胶垫;销钉的防松装置应齐全可靠;
2 吊扇扇叶距地面高度不应小于2.5m;
3 吊扇组装严禁改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松装置应齐全;
4 吊扇应接线正确,不带电的外露可导电部分保护接地应可靠。运转时扇叶不应有明显颤动;
5 吊扇涂层应完整,表面无划痕,吊杆上下扣碗安装应牢固到位;
6 同一室内并列安装的吊扇开关安装高度应一致,控制有序不错位。
5.3.2 壁扇安装应符合下列规定:
1 壁扇底座应采用膨胀螺栓固定,膨胀螺栓的数量不应少于3个,且直径不应小于8mm。底座固定应牢固可靠;
2 壁扇防护罩应扣紧,固定可靠,运转时扇叶和防护罩均应无明显颤动和异常声响。壁扇不带电的外露可导电部分保护接地应可靠;
3 壁扇下侧边缘距地面高度不应小于1.8m;
4 壁扇涂层完整,表面无划痕,防护罩无变形。
5.3.3 换气扇安装应紧贴安装面,固定可靠。无专人管理场所的换气扇宜设置定时开关。
5.3.1 吊扇在运转时有轻微振动,因此其固定和防松装置齐全是安装的关键。吊扇扇叶距地高度低于2.5m,人的手臂有可能触及扇叶,从而发生人身伤害事故,所以安装时应严格执行本条文的规定。
5.3.2 本条主要是为了壁扇可靠固定和运行安全而作的技术性规定。
5.3.3 无专人管理场所的换气扇设置定时开关。是为避免换气扇长时间运转而烧毁。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 开 关
- 下一节:6 照明配电箱(板)

京公网安备110105014475