目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
12.3 消防设施
12.3.1 消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统以及其他灭火设施,应根据聚酯工厂生产和储存物品的火灾危险性分类和建筑物的耐火等级等因素设置。
12.3.2 室内消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、储罐区的泡沫消防给水系统和消防冷却水给水系统,可采用临时高压制或稳高压制。采用临时高压制时,应在生产装置厂房屋顶上设置消防水箱。
12.3.3 室内消火栓设置及用水量应符合纺织工业企业有关防火标准的规定。
12.3.4 乙二醇和燃料油储罐区,应根据罐区内各储罐的容积设置固定式或移动式的低倍数泡沫灭火系统和消防冷却水给水系统。低倍数泡沫灭火系统的设计应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定,消防冷却水给水系统的设计应符合纺织工业企业有关防火标准的规定。
12.3.5 聚酯工厂各建筑物室内,手提式干粉或二氧化碳灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定;热媒站内应配置推车式干粉灭火器。
顶部
- 上一节:12.2 排水
- 下一节:13 暖通和空气调节
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 设计原则
- 3.2 一般规定
- 3.3 工艺计算
- 3.4 主要污染源和主要污染物
- 3.5 危险、危害因素
- 4 工艺设备
- 4.1 工艺设备选择
- 4.2 工艺设备配台
- 4.3 设计参数选取
- 4.4 反应器制造和检验
- 5 工艺设备布置
- 5.1 布置原则
- 5.2 布置规定
- 6 管道设计
- 6.1 工艺管道
- 6.2 给排水管道
- 6.3 管材选用
- 6.4 管道柔性设计
- 6.5 管道加工
- 6.6 管道检验
- 6.7 管道压力试验
- 6.8 其他规定
- 7 辅助生产设施
- 7.1 化验
- 7.2 熔体过滤器清洗
- 7.3 热媒站
- 7.4 罐区
- 7.5 原料和成品库房
- 7.6 维修
- 8 自动控制和仪表
- 8.1 控制水平
- 8.2 主要控制方案
- 8.3 特殊仪表选型
- 8.4 控制系统配置
- 8.5 控制室
- 8.6 安全联锁
- 8.7 仪表安全措施
- 9 电气和电信
- 9.1 供配电
- 9.2 照明
- 9.3 防雷
- 9.4 静电接地
- 9.5 电信
- 10 总平面布置
- 11 土建
- 11.1 一般规定
- 11.2 建筑、结构设计
- 12 给水排水
- 12.1 给水
- 12.2 排水
- 12.3 消防设施
- 13 暖通和空气调节
- 13.1 一般规定
- 13.2 通风与采暖
- 13.3 空气调节
- 附录A 半消光纤维级聚酯切片质量的设计指标
- 附录B 聚酯工厂爆炸危险区域范围划分举例
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475