目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.7 仪表安全措施
8.7.1 在爆炸危险区域范围内使用的电动仪表,应选用满足使用场所类型要求的防爆型仪表。
8.7.2 对苯二甲酸浆料质量流量计、二氧化钛悬浮液质量流量计的安装方向,宜为液体自下而上的方向。
8.7.3 本安回路仪表信号电缆与非本安回路仪表信号电缆应分开敷设,仪表信号电缆与电压48V~220V的电源电缆应分开敷设;当在同一电缆槽中敷设时,应采用金属隔板隔开。
8.7.4 模拟信号电缆应采用屏蔽电缆,开关接点信号电缆宜采用非屏蔽电缆。
8.7.5 线芯的截面积应满足检测、控制回路对线路阻抗以及线缆的机械强度要求。对于三芯及以下电缆,每芯截面积宜为1.0mm2~1.5mm2。四至八芯电缆,每芯最小截面积宜为1.0mm2。九芯及以上电缆,每芯最小截面积可采用0.75mm2。对于24VDC电源电缆,每芯截面积不应小于2.5mm2。
8.7.6 仪表信号电缆与动力电缆的敷设间距应符合国家现行有关标准的规定。
8.7.7 控制系统冗余的通信电缆敷设时,应采用不同的敷设路径。
8.7.8 本安回路仪表信号电缆应采用本安电缆。
8.7.9 放射性仪表的设计、安装应符合国家现行有关放射性防护标准的规定。
8.7.10 仪表及控制系统的接地应符合国家现行有关接地标准的规定。
8.7.1 选用的防爆型仪表必须是已取得有关授权部门检验认证合格的产品。防爆型仪表有多种形式,选用时应考虑可靠性、经济性及实用性。
8.7.7 冗余的通信电缆采用不同的敷设路径,其主要目的是为了减少机械损坏造成通信中断。
8.7.8 本安电缆的分布电容、电感等电气参数比一般电缆要小,因此本安回路仪表信号电缆应采用本安电缆。
8.7.9 放射性仪表的设计、安装应执行国家现行的有关标准或规定,本规范不另作规定。
8.7.10 仪表及控制系统的接地设计应执行国家或行业现行的有关标准或规定,本规范不另作规定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 设计原则
- 3.2 一般规定
- 3.3 工艺计算
- 3.4 主要污染源和主要污染物
- 3.5 危险、危害因素
- 4 工艺设备
- 4.1 工艺设备选择
- 4.2 工艺设备配台
- 4.3 设计参数选取
- 4.4 反应器制造和检验
- 5 工艺设备布置
- 5.1 布置原则
- 5.2 布置规定
- 6 管道设计
- 6.1 工艺管道
- 6.2 给排水管道
- 6.3 管材选用
- 6.4 管道柔性设计
- 6.5 管道加工
- 6.6 管道检验
- 6.7 管道压力试验
- 6.8 其他规定
- 7 辅助生产设施
- 7.1 化验
- 7.2 熔体过滤器清洗
- 7.3 热媒站
- 7.4 罐区
- 7.5 原料和成品库房
- 7.6 维修
- 8 自动控制和仪表
- 8.1 控制水平
- 8.2 主要控制方案
- 8.3 特殊仪表选型
- 8.4 控制系统配置
- 8.5 控制室
- 8.6 安全联锁
- 8.7 仪表安全措施
- 9 电气和电信
- 9.1 供配电
- 9.2 照明
- 9.3 防雷
- 9.4 静电接地
- 9.5 电信
- 10 总平面布置
- 11 土建
- 11.1 一般规定
- 11.2 建筑、结构设计
- 12 给水排水
- 12.1 给水
- 12.2 排水
- 12.3 消防设施
- 13 暖通和空气调节
- 13.1 一般规定
- 13.2 通风与采暖
- 13.3 空气调节
- 附录A 半消光纤维级聚酯切片质量的设计指标
- 附录B 聚酯工厂爆炸危险区域范围划分举例
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475