目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
5.16.1按正常监视状态要求,连接试样到满足GB 16838规定的主电压下滑和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.16.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.16.2 使主电压下滑至40%,持续20ms,重复进行10次;再将使主电压下滑至0V,持续10ms,重复进行10次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.15 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 下一节:5.17 低温(运行)试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 整机性能要求
- 4.2 主要部件性能要求
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 火灾报警信息的接收和传输功能试验
- 5.3 建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验
- 5.4 手动报警功能试验
- 5.5 巡检和查岗功能试验
- 5.6 本机故障报警功能试验
- 5.7 自检功能试验
- 5.8 电源性能试验
- 5.9 绝缘性能试验
- 5.10 电气强度试验
- 5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.12 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.13 静电放电抗扰度试验
- 5.14 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.15 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.17 低温(运行)试验
- 5.18 恒定湿热(运行)试验
- 5.19 振动(正弦)(运行)试验
- 5.20 碰撞试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志
- 7.1 产品标志
- 7.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475