目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.10 电气强度试验
5.10.1 试验步骤
试验前,将试样的接地保护元件拆除。通过试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,对试样的电源线与外壳间施加50Hz,1250V的试验电压。持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。试验后,以100V/s~500V/s的降压速率使电压降至低于额定工作电压值后,方可断电。接通试样电源,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.10.2 试验设备
满足下述条件的试验装置:
a)试验电压:电压0V~1250V(有效值)连续可调,频率50Hz,短路电流10A(有效值);
b)升、降压速率:100V/s~500V/s;
c)计时:60s±5s。
- 上一节:5.9 绝缘性能试验
- 下一节:5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 要求
- 4.1 整机性能要求
- 4.2 主要部件性能要求
- 5 试验方法
- 5.1 总则
- 5.2 火灾报警信息的接收和传输功能试验
- 5.3 建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验
- 5.4 手动报警功能试验
- 5.5 巡检和查岗功能试验
- 5.6 本机故障报警功能试验
- 5.7 自检功能试验
- 5.8 电源性能试验
- 5.9 绝缘性能试验
- 5.10 电气强度试验
- 5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 5.12 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 5.13 静电放电抗扰度试验
- 5.14 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 5.15 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 5.17 低温(运行)试验
- 5.18 恒定湿热(运行)试验
- 5.19 振动(正弦)(运行)试验
- 5.20 碰撞试验
- 6 检验规则
- 6.1 产品出厂检验
- 6.2 型式检验
- 7 标志
- 7.1 产品标志
- 7.2 质量检验标志
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475