5.4 冰景观建筑基础施工
5.4.1 地基表面应清理平整,经浇水冻实后,方可进行上部砌体施工。
5.4.2 当地基表面坡度小于1%且高差小于100mm时,可采用分层浇水冻实找平;地基表面坡度大于1%或相对高差大于100mm时,宜采用冰砌块找平。
5.4.3 冰景观建筑承重墙、柱严禁坐落在碎冰、积雪和松散土层上。
5.4.4 冰景观建筑基础施工应符合下列规定:
1 实冰砌筑应采用砌筑冰块分层组砌的施工方法,冰块应规格统一、上下皮错缝搭接,搭接长度为冰块长度的1/2且不应小于200mm,不得采用周边型冰围砌,中间用冰块、碎冰填芯的方法砌筑。
2 每皮冰块砌筑高度应水平一致,冰砌体水平缝、垂直缝宽度不应大于2mm,且应注水冻实,冰缝冻结面积率不应小于80%。
3 内部设计为填充碎冰或为空心的冰景观建筑应设实体冰砌体基座,冰基座高度不应小于冰建筑高度的1/10,且不应小于1m。
5.4.3 为了保证冰景观建筑的结构安全和稳定,墙体必须用规格冰块砌筑并坐落在实体地基上,尤其是内部填充碎冰的大体量冰景观建筑和冰平台,其上部外墙冰砌体必须从地基上组砌到顶,严禁将冰墙、柱砌筑在填充的碎冰、积雪和松散土层上。
说明 返回