5.3 采冰与制雪
5.3.1 天然冰采制应符合下列规定:
1 天然冰采制的环境温度宜在—10℃以下。
2 当天然冰冻结厚度不小于200mm,且当冰材料满足下列条件时,方可进行采冰作业:
1)强度达到设计要求;
2)透光性良好,无明显气泡、泥沙、杂物及明显裂缝和断层。
3 毛冰在自然条件下,应搁置12h以上,方可使用。
4 毛冰宜选用下列尺寸规格:长度为1000mm、宽度为700mm且冰厚度大于200mm或长度为1300mm、宽度为1200mm且冰厚度不应小于300mm。冰雕宜采用整块毛冰,尺寸规格宜采用长度为2000mm、宽度为1200mm且冰厚度不应小于400mm。
砌筑用冰块尺寸规格宜采用长度为600mm、宽度为300mm且冰厚度不应小于200mm。
5.3.2 毛冰应采用齿锯分割,并应加工成设计要求规格的冰砌块。
5.3.3 人造冰冻制应符合下列规定:
1 环境温度应在—10℃以下;
2 当制作透明人造冰时,应采取使冰体透明的技术措施;
3 当制作彩色冰时,所用彩色染料应易溶于水、无污染、悬浮性好、透光性强,符合环保要求,且彩色冰的色相饱和度应符合设计要求;
4 人造冰的尺寸规格可采用600mm×300mm×200mm。
5.3.4 人造雪制作应符合下列规定:
1 环境温度宜在—10℃以下;
2 当大规模制雪时,水源应充足,水质应达到制雪机的用水标准;
3 室内人工制雪,宜选用雾化程度高、喷嘴较细的制雪机制雪,也可选用大型刨冰机用冰块粉碎加工制作。
5.3.5 大型雪坯制作应符合下列规定:
1 当采用雪堆积方式时,应采用模板按设计要求制成几何体后,填充堆雪、并分层压实;
2 当采用雪块垒砌方式时,应采用强度满足设计要求的规格雪块垒砌组合成大型雪坯,垒砌接缝应规整严密,雪坯几何尺寸应规整。
5.3.1 本条主要针对冰量需要较大且具备供冰条件的区域。
根据材料试验和实践经验,当天然冰厚度小于200mm时,强度较低,冰面无法承受作业重量,易发生事故;此时冰容易开裂,不易加工成型冰。
毛冰从水中采出后,冰晶体内含有大量水分,“冰”的形成过程尚未完成,在寒冷状态下,需要搁置一段时间使其“冻透”,以达到设计要求的强度。“毛冰”经切割后形成规格的、砌筑面平整的砌筑用冰。
提出砌筑用冰块的几何尺寸规格,目的在于规范冰砌体设计并使之标准化。天然毛冰的几何尺寸是总结多年来施工实践,以方便现场加工,同时减少废冰。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 施工测量
- 下一节:5.4 冰景观建筑基础施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 冰雪材料计算指标
- 3.1 冰材料
- 3.2 雪材料
- 4 冰雪景观建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 景区规划设计
- 4.3 建筑设计
- 4.4 冰砌体结构设计
- 4.5 雪体结构设计
- 4.6 冰雪景观照明设计
- 4.7 智能化设计
- 5 冰雪景观建筑施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 施工测量
- 5.3 采冰与制雪
- 5.4 冰景观建筑基础施工
- 5.5 冰砌体施工
- 5.6 冰砌体内钢结构施工
- 5.7 水浇冰景施工
- 5.8 冰雕制作
- 5.9 冰灯制作
- 5.10 雪景观建筑施工
- 5.11 雪雕制作
- 6 配电、照明施工
- 6.1 电力电缆施工
- 6.2 照明施工
- 7 工程质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 冰砌体主控项目工程质量验收
- 7.3 冰砌体一般项目工程质量验收
- 7.4 雪体工程主控项目质量验收
- 7.5 雪体工程一般项目质量验收
- 7.6 配电照明工程质量验收
- 8 维护管理
- 8.1 监测
- 8.2 维护
- 8.3 拆除
- 附录A 冰砌体承载力影响系数
- 附录B 雪体承载力影响系数
- 附录C 工程质量验收记录
- 附录D 冰雪景观建筑分部分项工程划分
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475