目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 铁路站场
5.2.1 铁路站场室外场地照明标准值应符合表5.2.1的规定。


5.2.2 铁路8股道及以上的编组场宜采用灯桥安装照明灯具,并应减少眩光和阴影。
条文说明
5.2.1 表中照度标准是根据对我国铁路场站室外作业场地的照明调查,参考《建筑照明设计标准》GB 50034-2004和《铁路电力设计规范》TB 10008-2006、《铁路照明照度标准》TB/494-1997中各相应场地的照度标准,以及一些国家相应场地的照度标准,经综合分析后而制定。照度均匀度主要依据TB/494-1997《铁路照明照度标准》而制定。眩光值(GR)和显色指数(Ra)是参照CIE标准《室外工作场地照明》S 015/E2005,并结合我国的实际情况而制定。
5.2.2 铁路8股道及以上的编组场照明场地面积大,采用灯桥安装照明灯具可以减少阴影,提高作业区的照度均匀度,但同时要尽量减少眩光和阴影,达到良好的照明效果。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 照明方式和照明种类
- 3.2 照明光源及其附件选择
- 3.3 照明灯具选择及其安装方式
- 4 照明数量和质量
- 4.1 照度
- 4.2 照度均匀度
- 4.3 眩光限制
- 4.4 光源颜色
- 4.5 光污染的限制
- 5 照明标准值
- 5.1 机场
- 5.2 铁路站场
- 5.3 港口码头
- 5.4 造(修)船厂
- 5.5 石油化工工厂
- 5.6 加油站
- 5.7 发电厂、变电站、动力及热力工厂
- 5.8 建筑工地
- 5.9 停车场
- 5.10 供水和污水处理厂
- 6 照明配电及控制
- 6.1 照明电压
- 6.2 照明配电系统
- 6.3 导体选择
- 6.4 照明控制
- 7 照明节能措施
- 8 照明维护与管理
- 附录A 眩光值(GR)
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475