目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.3 照明灯具选择及其安装方式
3.3.1 在满足配光和眩光限制要求下,应选用效率高的灯具,灯具效率的最低限值不应低于表3.3.1的规定。

3.3.2 室外场地灯具的选择应符合下列规定:
1 在露天场地,应采用防护等级不低于IP54的灯具;
2 在有顶棚场地,应采用防护等级不低于IP43的灯具;
3 当环境污染严重时,应采用防护等级不低于IP65的灯具;
4 在有腐蚀性气体的场地,应采用相应等级防腐蚀灯具;
5 在振动、摆动环境下使用的灯具,应有防振和防脱落措施;
6 在易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财物损失的场地使用的灯具,应有防护措施;
7 在有爆炸或火灾危险场地使用的灯具,应符合国家现行相关标准和规范的规定。
3.3.3 室外作业场地根据不同条件,宜采取下列方式安装灯具:
1 面积较大的室外场所宜设置高杆、半高杆或灯桥安装灯具;
2 室外场地或场地附近有建筑物、构筑物、杆、塔、平台等条件的,宜利用其安装灯具;
3 有顶棚或有柱的场所,宜在顶棚下或柱子上安装灯具。
3.3.1 本条规定了高强度气体放电灯灯具的最低效率值,以利于节能。这些值是根据我国现有灯具效率制定的。在调查的高强度气体放电灯灯具中,带反射器开敞式的效率大于75%的占68%;带透光罩的效率大于60%的占65%。
3.3.2 本条为几种照明场地,分别规定了应采用的灯具,其依据是:
1 在室外场地,灰尘和雨水有可能进入灯具,影响照明效果。故依据不同的场所采用不同防护等级的灯具,灯具的防护等级分类见相关标准。
2 在有腐蚀性气体和蒸汽的场地,因各种介质的危害程度不同,所以对灯具要求不同。若采用密闭式灯具,应采用耐腐蚀材料制作,若采用带防水灯头的开敞式灯具,各部件应有防腐蚀或防水措施。防腐蚀灯具分类详见行业标准《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666。
3 在大型桥式吊车等振动和摆动较大的场地,由于振动对光源寿命影响较大,甚至可能使灯泡自动松脱掉下,既不安全,又增加了维修工作量和费用,因此,在此种场地应采用防振型软性连接的灯具或防振的安装措施,并在灯具上加保护网,以防止灯泡掉下。
4 光源可能受到机械损伤或自行脱落,而导致人员伤害和财物损失的,应采用有保护网的灯具。
5 在有爆炸和火灾危险的场地使用的灯具,应符合国家现行相关标准的有关规定。
3.3.3 在需要大面积照明的场地,采用高杆、半高杆或灯桥上安装灯具更能满足照明的需要。同时减少灯具数量,节约能源;利用其自身结构安装灯具有利于节约投资,减少一些不必要的装灯构件等。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.2 照明光源及其附件选择
- 下一节:4 照明数量和质量
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 照明方式和照明种类
- 3.2 照明光源及其附件选择
- 3.3 照明灯具选择及其安装方式
- 4 照明数量和质量
- 4.1 照度
- 4.2 照度均匀度
- 4.3 眩光限制
- 4.4 光源颜色
- 4.5 光污染的限制
- 5 照明标准值
- 5.1 机场
- 5.2 铁路站场
- 5.3 港口码头
- 5.4 造(修)船厂
- 5.5 石油化工工厂
- 5.6 加油站
- 5.7 发电厂、变电站、动力及热力工厂
- 5.8 建筑工地
- 5.9 停车场
- 5.10 供水和污水处理厂
- 6 照明配电及控制
- 6.1 照明电压
- 6.2 照明配电系统
- 6.3 导体选择
- 6.4 照明控制
- 7 照明节能措施
- 8 照明维护与管理
- 附录A 眩光值(GR)
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475