目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 附属建(构)筑物
7.4.1 循环冷却水系统的附属建(构)筑物应根据全厂总体布置情况、管理体制及岗位设置要求,采用装置内与泵站毗邻设置或全厂统一设置。
7.4.2 加氯间及氯瓶间、二氧化氯设备间及原料储存间等的设计,应符合下列规定:
1 加氯间必须与其他工作间隔开,并应设置直接通向外部并向外开启的门和固定观察窗;
2 氯瓶间应与加氯间毗邻,并应设置单独外开的大门。大门上应设置向外开启的人行安全门,并应能自行关闭;
3 液氯储存间应设起吊设备;
4 制备二氧化氯的原材料应分类设置独立储存间,并应与设备间毗邻。
7.4.3 加药间宜与药剂储存间相互毗邻布置,并宜设药剂运输、输送设施。
7.4.4 加氯间及氯瓶间、二氧化氯设备间及原料储存间、药剂储存间及加药间的操作平台、地坪及与药剂接触的墙或池壁等,应进行防腐处理。
7.4.1 循环冷却水系统的附属建(构)筑物一般包括:杀生剂储存及投加间(包括加氯间及氯瓶间、二氧化氯设备间及原料储存间等)、阻垢缓蚀剂储存及加药间、酸储存及投加间、旁流处理设施、监测换热器间、控制室、变配电间、分析化验室、卫生间、更衣室等。附属建(构)筑物与泵站毗邻布置便于管理。其中分析化验室、卫生间、更衣室等应根据全厂总体布置情况、管理体制及岗位设置要求,可采用装置内毗邻设置或全厂统一设置。
7.4.2 本条第1款、第2款、第4款为强制性条款,必须严格执行。氯气、二氧化氯是有毒气体,具有强烈的刺激性、强氧化性和腐蚀性,因此,本条文提出了加氯间及氯瓶间、二氧化氯设备间及原料储存间相关设计要求,设计中尚应执行相关规范的防毒、防火、防爆要求。
加氯间必须与其他工作间隔开是防止一旦发生氯气泄漏事故时避免事态扩大,保证人员安全,便于事故处理和减少损失;设置通向室外的外开门是为了发生事故时人员可以推门而出,方便撤离;设置观察窗是考虑加氯间为危险工作岗位,可通过观察窗观察加氯间内是否发生泄漏等异常现象,以便及时采取措施设法排除故障,保证安全操作。
制备二氧化氯的主要固体材料(氯酸钠、亚氯酸钠)属于一、二级无机氧化剂,储运操作不当有引起爆炸的危险,原材料盐酸与固体亚氯酸钠接触也易引起爆炸,因此,制备二氧化氯的原材料应分类设置独立储存间。
7.4.3 本条规定主要为了便于操作,减轻劳动强度。
7.4.4 本条文提出防腐处理要求,是考虑到循环冷却水系统使用的药剂均具有一定的腐蚀性。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.3 吸水池及过水廊道
- 下一节:8 管道布置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 循环冷却水系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础资料
- 3.3 系统划分
- 3.4 位置选择
- 3.5 装置布置
- 4 系统水平衡
- 4.1 一般规定
- 4.2 水量平衡计算
- 4.3 水质平衡
- 4.4 系统容积
- 5 冷却设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 冷却设施选择
- 5.3 冷却设施布置
- 6 循环冷却水处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 阻垢缓蚀
- 6.3 微生物控制
- 6.4 清洗和预膜
- 6.5 旁流水处理
- 6.6 补充水
- 6.7 排水处理
- 6.8 药剂储存和投配
- 7 泵站及附属建(构)筑物
- 7.1 一般规定
- 7.2 泵站
- 7.3 吸水池及过水廊道
- 7.4 附属建(构)筑物
- 8 管道布置
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道敷设
- 9 监测与控制
- 9.1 一般规定
- 9.2 监测、控制
- 9.3 分析化验
- 10 节水、节能与环境保护
- 10.1 一般规定
- 10.2 节水
- 10.3 节能
- 10.4 环境保护
- 11 劳动安全卫生
- 11.1 一般规定
- 11.2 安全卫生设施
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475