目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.4 位置选择
3.4.1 循环冷却水装置位置应按下列因素综合比较确定:
1 靠近循环冷却水主要用水装置或车间;
2 远离厂内露天热源、粉尘污染源、烟气排出口、化学品堆场、散装库及噪声敏感区等;
3 气流通畅、湿热空气回流影响小;
4 有足够的布置场地和发展扩建的便利条件;
5 场地的工程地质条件。
3.4.2 循环冷却水装置宜建于邻近建(构)筑物、变(配)电装置的全年最小频率风向的上风侧。
3.4.3 循环冷却水装置宜设置在生产装置划分的防爆区以外,当位于防爆区内时,其电气、仪表设备选型及安装设计,应符合国家现行有关防爆标准的规定。
3.4.4 间冷闭式循环冷却水装置宜布置在生产工艺装置区,也可与间冷开式循环冷却水装置合并布置。
3.4.1 循环冷却水装置在总平面布置中的位置选择是系统设计的重要工作。既要靠近最大的用水负荷,减少供、回水管道的长度,降低运行能耗和建设投资,又要气流畅通,远离厂内露天热源(如加热炉、焦炉及熄焦塔等)、粉尘污染源、煤渣堆场、烟气排出口、化学品堆场等,保证冷却设施的正常运行,避免水质受到周围环境的污染。同时还要考虑减少循环冷却水装置的噪声对周围环境及噪声敏感区的影响;在布置上要达到合理布局,并留有足够的发展余地;同时考虑工程的地质条件要适合水工构筑物的建造。
3.4.2 循环冷却水装置区的冷却设施常年会有一些飘雾,有时会有细小水滴飘落,因此建设位置选择时要考虑减少循环冷却水装置区的水滴、飘雾对周围环境的影响。
3.4.3 总图布置时,循环冷却水装置应布置在生产装置划分的防爆区以外,当受布局限制无法避免时,位于防爆区内的电气、仪表设备选型及安装设计,应执行相关规范的防爆要求,主要是指位于防爆区现场内的电机、电缆、接线盒、操作盘(柱)、一次测量仪表和照明灯具。
3.4.4 间冷闭式循环冷却水系统的热负荷一般是通过换热设备经间冷开式循环冷却水冷却,因此,间冷闭式循环冷却水装置的位置选择主要依据生产工艺装置区的布置,宜靠近生产工艺装置区的换热设备布置,也可以与间冷开式循环冷却水装置合并布置。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 循环冷却水系统
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础资料
- 3.3 系统划分
- 3.4 位置选择
- 3.5 装置布置
- 4 系统水平衡
- 4.1 一般规定
- 4.2 水量平衡计算
- 4.3 水质平衡
- 4.4 系统容积
- 5 冷却设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 冷却设施选择
- 5.3 冷却设施布置
- 6 循环冷却水处理
- 6.1 一般规定
- 6.2 阻垢缓蚀
- 6.3 微生物控制
- 6.4 清洗和预膜
- 6.5 旁流水处理
- 6.6 补充水
- 6.7 排水处理
- 6.8 药剂储存和投配
- 7 泵站及附属建(构)筑物
- 7.1 一般规定
- 7.2 泵站
- 7.3 吸水池及过水廊道
- 7.4 附属建(构)筑物
- 8 管道布置
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道敷设
- 9 监测与控制
- 9.1 一般规定
- 9.2 监测、控制
- 9.3 分析化验
- 10 节水、节能与环境保护
- 10.1 一般规定
- 10.2 节水
- 10.3 节能
- 10.4 环境保护
- 11 劳动安全卫生
- 11.1 一般规定
- 11.2 安全卫生设施
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475