9.5 组合建筑中轻型木结构
9.5.1 组合建筑的抗震设计宜采用振型分解反应谱法。当底部结构平均抗侧刚度与上部相邻木结构的平均抗侧刚度之比大于10,且整体结构的基本自振周期不大于上部木结构的基本自振周期的1.1倍时,上部木结构与下部结构可分别采用底部剪力法单独进行抗震计算,并且验算下部结构时应考虑来自上部木结构底部剪力的作用。
9.5.2 采用轻型木屋盖的多层民用建筑,主体结构的地震作用应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。木屋盖可作为顶层质点作用在屋架支座处,顶层质点的等效重力荷载可取木屋盖重力荷载代表值与1/2墙体重力荷载代表值之和。其余质点可取重力荷载代表值的85%。作用在轻型木屋盖的水平荷载应按下式确定:
	
式中:FE一一轻型木屋盖的水平荷载;
Gr——木屋盖重力荷载代表值;
Geq——顶层质点的等效重力荷载;
FEK——顶层水平地震作用标准值。
9.5.3 当木屋盖和木楼盖作为混凝土或砌体墙体的侧向支承时(图9.5.3),应采用锚固连接件直接将墙体与木屋盖、楼盖连接。锚固连接件的承载力应根据墙体传递的水平荷载计算,且锚固连接沿墙体方向的承载力不应小于3.0kN/m。
	
9.5.4 轻型木结构与砌体结构、钢筋混凝土结构或钢结构等下部结构的连接应采用锚栓连接。锚栓直径不应小于12mm,间距不应大于2.0m,锚栓埋入深度不应小于300mm,地梁板两端各应设置1根锚栓,端距应为100mm~300mm。
9.5.5 当砌体结构、钢筋混凝土结构或钢结构采用轻型木屋盖系统时,宜在其结构的顶部设置木梁板,木屋盖应与木梁板连接。木梁板与砌体结构、钢筋混凝土结构或钢结构的连接应符合本标准第9.5.4条的规定。
9.5.1 本条参考了美国《建筑结构最小荷载规范》2010年版(ASCE/SEI 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures)第12.2.3.2条和同济大学2006年轻型木混合结构(底层混凝土结构和上部2层轻木结构)振动台试验结果。试验结果及理论分析表明,当抗侧刚度之比小于4时,整体结构可采用底部剪力法进行计算。
美国ASCE/SEI 7-10第12.2.3.2条指出:对于下刚上柔的结构,当下部刚度是上部刚度的10倍以上,且上部结构的周期不大于整体结构周期的1.1倍时,上下两部分可以分开独立计算,各部分按相应的条款计算,并考虑上部对下部的作用。同济大学2006年振动台试验结果及理论分析表明,当下部抗侧刚度与上部木结构抗侧刚度比大于8时,上下两部分可分开计算,各自按相应规范进行。
对于下刚上柔的混合结构,除应考虑上部柔性结构对下部刚性结构的作用,尚应考虑下部结构对上部结构的动力放大因素。美国ASCE/SEI 7-10没有考虑这一动力放大因素。这是因为当下部结构的周期远小于上部结构的周期时(在这种情况下,上部结构的周期接近整体结构的周期),下部结构对上部结构的动力放大因素可忽略不计。对于木结构而言,非结构构件对结构周期有很大的影响。考虑到在计算结构周期时设计人员通常只考虑结构构件的刚度,这将导致计算得到的结构周期大于结构的实际周期。考虑到这一因素,当上部结构的周期接近整体结构周期的1.1倍时,可适当考虑下部结构对上部结构加速度放大系数。在这种情况下,建议加速度放大系数取1.2。
9.5.2 分析表明,对于采用轻型木屋盖的多层民用建筑,屋盖对顶层以下墙体的剪力和位移影响甚小,仅对屋架处的剪力影响较大。由于屋盖抗侧刚度尚没有推荐计算方法,为方便设计,故仍按顶层一个质点的方法进行设计。轻型木屋盖的水平荷载可按公式(9.5.2)计算。
9.5.3 本条参考了《加拿大木结构规范-2010》第9.3.5.1条的相关内容。木构件和砌体或混凝土构件之间的连接不应采用斜钉连接。试验表明这种连接方式在横向力的作用下不可靠。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 木材
 - 3.2 钢材与金属连接件
 - 4 基本规定
 - 4.1 设计原则
 - 4.2 抗震设计规定
 - 4.3 强度设计指标和变形值
 - 5 构件计算
 - 5.1 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.2 受弯构件
 - 5.3 拉弯和压弯构件
 - 6 连接设计
 - 6.1 齿连接
 - 6.2 销连接
 - 6.3 齿板连接
 - 7 方木原木结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 梁和柱
 - 7.3 墙体
 - 7.4 楼盖及屋盖
 - 7.5 桁架
 - 7.6 天窗
 - 7.7 支撑
 - 8 胶合木结构
 - 9 轻型木结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 楼盖、屋盖
 - 9.3 墙体
 - 9.4 轻型木桁架
 - 9.5 组合建筑中轻型木结构
 - 9.6 构造要求
 - 10 防火设计
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防火构造
 - 11 木结构防护
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 防水防潮
 - 11.3 防生物危害
 - 11.4 防腐
 - 附绿A 承重结构木材材质标准
 - A.1 方木原木结构用木材材质标准
 - A.2 普通胶合木层板材质标准
 - A.3 轻型木结构用规格材材质标准
 - 附录B 轻型木结构的有关要求
 - B.1 规格材的截面尺寸
 - B.2 墙骨柱最小截面尺寸和最大间距
 - B.3 构件之间的钉连接要求
 - 附录C 木结构检查与维护要求
 - 附绿D 进口的结构用材强度设计值和弹性模量
 - D.1 进口北美地区目测分级方木的强度指标
 - D.2 进口北美地区规格材的强度设计值和弹性模量
 - D.3 进口结构材的强度设计值和弹性模量
 - 附录E 承重结构用材的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.1 国产树种规格材的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.2 胶合木的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.3 进口北美地区目测分级方木的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.4 进口北美地区规格材的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.5 进口结构材强度标准值和弹性模量标准值
 - E.6 防火设计时方木原木材料强度标准值和弹性模量
 - 附录F 工厂生产的结构材强度指标确定方法
 - 附录G 正交胶合木强度设计指标和计算要求
 - 附绿H 本标准采用的木材名称及常用树种木材主要特性
 - H.1 本标准采用的木材名称
 - H.2 主要国产木材识别要点及其基本特性和主要加工性能
 - 附录J 主要进口木材识别要点及其基本特性和主要加工性能
 - 附录K 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件群栓组合系数
 - K.1 构件中紧固件数量的确定
 - K.2 常用紧固件群栓组合系数
 - 附录L 常用树种木材的全干相对密度
 - 附录M 齿板强度设计值的确定
 - 附录N 木基结构板的剪力墙抗剪强度设计值
 - 附录P 木基结构板的楼盖、屋盖抗剪强度设计值
 - 附录Q 楼盖搁栅振动控制的计算方法
 - 附录R 木结构构件燃烧性能和耐火极限
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 自2022年1月1日起废1止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475