目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 轴心受拉和轴心受压构件
5.1.1 轴心受拉构件的承载能力应按下式验算:
N/An≤ft (5.1.1)
式中:ft——构件材料的顺纹抗拉强度设计值(N/m㎡);
N——轴心受拉构件拉力设计值(N);
An——受拉构件的净截面面积(m㎡),计算An时应扣除分布在150mm长度上的缺孔投影面积。
5.1.2 轴心受压构件的承载能力应按下列规定进行验算:
1 按强度验算时,应按下式验算:
N/An≤fc (5.1.2-1)
2 按稳定验算时,应按下式验算:
N/φA0≤fc (5.1.2-2)
式中:fc——构件材料的顺纹抗压强度设计值(N/m㎡);
N——轴心受压构件压力设计值(N);
An一一受压构件的净截面面积(m㎡);
A0——受压构件截面的计算面积(m㎡),应按本标准第5.1.3 条的规定确定;
φ——轴心受压构件稳定系数,应按本标准第5.1.4条的规定确定。
5.1.3 按稳定验算时受压构件截面的计算面积,应按下列规定采用:
1 无缺口时,取A0=A,A为受压构件的全截面面积;
2 缺口不在边缘时(图5.1.3a),取A0=0.9A;
3 缺口在边缘且为对称时(图5.1.3b),取A0=An;
4 缺口在边缘但不对称时(图5.1.3c),取A0=An,且应按偏心受压构件计算;
5 验算稳定时,螺栓孔可不作为缺口考虑;
6 对于原木应取平均直径计算面积。
	
5.1.4 轴心受压构件稳定系数φ的取值应按下列公式确定:
	
式中:λ——受压构件长细比;
i——构件截面的回转半径(mm);
l0——受压构件的计算长度(mm),应按本标准第5.1.5 条的规定确定;
fck——受压构件材料的抗压强度标准值(N/m㎡);
Ek——构件材料的弹性模量标准值(N/m㎡);
ac、bc、cc——材料相关系数,应按表5.1.4的规定取值;
β——材料剪切变形相关系数,应按表5.1.4的规定取值。
	
5.1.5 受压构件的计算长度应按下式确定:
l0=kll (5.1.5)
式中:l0=计算长度;
l——构件实际长度;
kl——长度计算系数,应按表5.1.5的规定取值。
	
5.1.6 变截面受压构件中,回转半径应取构件截面每边的有效边长bn进行计算。有效边长bn应按下列规定确定:
1 变截面矩形构件的有效边长bn应按下式计算:
	
式中:bmin——受压构件计算边的最小边长;
bmax——受压构件计算边的最大边长;
a——支座条件计算系数,应按表5.1.6的规定取值。
2 当构件支座条件不符合表5.1.6中的规定时,截面有效边长bn可按下式计算:
	
	
5.1.1 考虑到受拉构件在设计时总是验算有螺孔或齿槽的部位,故将考虑孔槽应力集中影响的应力集中系数,直接包含在木材抗拉强度设计值的数值内,这样不但方便,也不至于漏乘。
计算受拉构件的净截面面积An时,考虑有缺孔木材受拉时有“迂回”破坏的特征(图3),故规定应将分布在150mm长度上的缺孔投影在同一截面上扣除,其所以定为150mm,是考虑到与本标准附录表A.1.1中有关木节的规定相一致。
计算受拉下弦支座节点处的净截面面积An时,应将槽齿和保险螺栓的削弱一并扣除(图4)。
	
5.1.2、5.1.3 对轴心受压构件的稳定验算,当缺口不在边缘时,构件截面的计算面积An的取值规定说明如下:
根据建筑力学的分析,局部缺孔对构件的临界荷载的影响甚小。按照建筑力学的一般方法,有缺孔构件的临界力为Nhcr,可按下式计算:
	
式中:I——无缺孔截面惯性矩;
Ih——缺孔截面惯性矩;
l——构件长度。
当缺孔宽度等于截面宽度的一半(按本标准第7.1.7条所规定的最大缺孔情形),长度等于构件长度的1/10(图5)时,根据上式并化简可求得临界力为:
对x-x轴
Nhcrx=0.975Ncrx
对y-y轴
Nhcry=0.9Ncry
式中:Ncrx、Ncry——对x轴或对y轴失稳时无缺孔构件的临界力。
因此,为了计算简便,同时保证结构安全,对于缺孔不在边缘时,一律采用A0=0.9A。
	
5.1.4 本次修订时,考虑到“原2003版规范”规定的轴心受压构件稳定系数φ值计算公式存在下列问题和不足:
1 原公式的稳定系数φ值计算仅适用于方木原木制作的构件,不适用于规格材、胶合木以及其他工程木产品制作的构件。
2 稳定系数的计算与木材抗压强度设计值、弹性模量无关。
因此,需要对计算公式进行修改。此次修订,对各国木结构设计规范中稳定系数的计算方法进行了调研和比较分析,在继承我国传统计算方法和特点的基础上,结合现代木产品的特点提出了适用于各类木产品构件的稳定系数统一计算式,并通过试验研究、随机有限元分析和回归分析确定了计算式所含各系数的值。
轴心受压木构件的稳定承载力应按下式表示:
	
式中:Ncr·R——构件的稳定承载力设计值;
fcr·d——符合稳定承载力要求的木材强度设计值,或称为临界应力设计值;
fcr·k——临界应力标准值;
Kcr·DOL——荷载持续时间对稳定承载力的影响系数;
γcr·R——满足可靠性要求的稳定承载力的抗力分项系数;
A——构件截面面积。
轴心受压木构件有强度破坏和失稳破坏两种失效形式,理论上需要两种设计指标,即强度设计值和临界应力设计值。为简化,设计规范实际采用的稳定承载力表达式为:
	
式中:fc——木材或木产品的抗压强度设计值;
fck——木材或木产品的抗压强度标准值;
φ——木压杆的稳定系数;
KDOL——荷载持续时间对为木材或木产品强度的影响系数;
γR——满足可靠性要求的抗力分项系数。
根据式(8)、(9),压杆的稳定系数可表示为:
	
各国木结构设计规范对式(10)中有关参数的处理方法不同,使稳定系数的具体表达式也各不相同。我国基于第1类稳定问题,即基于理想压杆稳定理论求解临界力,结果即为欧拉公式表示的临界力(弹塑性阶段用切线模量计算)。认为荷载持续作用时间对木材强度和稳定承载力(本质上是对木材弹性模量的影响)的影响效果相同,即Kcr·DOL=KDOL,且认为轴心受压木构件强度问题和稳定问题具有相同的抗力分项系数,即γcr·R=γR。基于这种认识和处理方法,式(10)简化为:
φ=fcr·k/fck (11)
对于理想的细长压杆(大柔度杆),临界应力的标准值为:
fcr·k=π2Ek/λ2 (12)
式中:Ek——木材或木产品弹性模量的标准值。
将式(12)代入式(11),得:
φ=π2Ek/λ2fck (13)
公式(13)即为我国木结构设计规范细长木压杆稳定系数计算式的原始形式。早期的《木结构设计规范》GBJ 5-73参考苏联规范,取Ek/fck≈312,故φ=3100/λ2。GBJ 5-88将方木、原木按树种木材的强度等级分为两组,Ek/fck分别取330和300,并考虑了非理想压杆的试验结果,调整为φ=3000/λ2和φ=2800/λ2。
各国木结构设计规范中,对荷载持续作用时间的影响效果和抗力分项系数的处理方法各有不同,见表8。
	
	    此次修订面临的问题是对我国木结构设计规范稳定系数的计算式作出调整和改进,使进口产品构件稳定系数的计算方法和原则与我国的方木、原木一致。另一方面,这种改进与调整,还应体现我国规范的延续性,即沿用我国规范对稳定系数计算中有关参数的处理方法(见表10),但应将弹性模量与抗压强度之比E/fc视为变量。为此,提出了各类木产品受压构件稳定系数的统一计算式,并经回归分析,确定了稳定系数统一计算式中各常数的值,各常数间的关系为
。
轴心受压构件稳定系数的计算精度比较:
1)方木、原木
本标准稳定系数计算结果与“原2003版规范”结果比较,两者完全吻合,几乎没有差别。保持了2003版规范中原木、方木构件的稳定系数计算结果。
2)进口锯材(北美规格材、北美方木、欧洲结构木材)
北美规格材的系数a=0.876,b=2.437,是全部树种和强度等级规格材回归结果的平均值;适用于北美方木的系数a=0.871,b=2.443,是全部树种和强度等级的北美方木回归结果的平均值。同时,欧洲结构木材由C14到C50所有强度等级回归结果的平均值为a=0.877,b=2.433。这表明三类进口木材的系数值是非常接近,完全可以采用相同的系数。最终,将适用于北美规格材、北美方木和欧洲锯材(统称为进口锯材)系数a、b分别取以上数值的平均值,并由此计算系数c的值,列于本标准表5.1.4。
图6是以北美规格材为例进行分析比较结果。美国规范和欧洲规范计算结果的最大偏差为4.4%(λ=132),平均偏差为2.8%。本条公式(5.1.4-3)、公式(5.1.4-4)的计算结果与美国规范相比,最大偏差为11.3%(λ=73),平均偏差为5.6%。随机有限元分析结果与美国规范的最大偏差为11.9%(λ=90),平均偏差为8.0%。试验结果仅代表稳定承载力的平均值,不宜与图中的曲线严格相比,但作为参考,试验结果与美国规范的偏差为28.1%(λ=1 80),略显偏大,但其他各点处偏差不超过19.7%(λ=90),6种长细比处的平均偏差为12.3%(注:哈工大完成了规格材受压构件稳定承载力试验)。
	
3)层板胶合木(目测分级层板和机械弹性模量分级层板胶合木)
普通层板胶合木的强度设计指标与同树种的方木、原木相同,受压构件稳定系数的计算方法也相同。需要解决的是目测分级层板和机械弹性模量分级层板胶合木构件的稳定系数计算问题。对各强度等级的同等组合胶合木、对称异等组合和非对称异等组合胶合木受压构件的稳定系数进行了拟合计算,获得系数a、b、c的值,然后取全部强度等级所适用系数的平均值,列于本标准表5.1.4。
图7以同等组合胶合木TCT24为例,给出了按本条公式(5.1.4-3)、公式(5.1.4-4)计算的胶合木构件稳定系数与美国规范和欧洲规范计算结果的对比。美国规范和欧洲规范计算结果的最大偏差为2.3%(λ=117),平均偏差为1.6%。本标准公式计算结果与美国规范相比,最大偏差不超过10.1%(λ=6 1),平均偏差为5.2%。
	
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 木材
 - 3.2 钢材与金属连接件
 - 4 基本规定
 - 4.1 设计原则
 - 4.2 抗震设计规定
 - 4.3 强度设计指标和变形值
 - 5 构件计算
 - 5.1 轴心受拉和轴心受压构件
 - 5.2 受弯构件
 - 5.3 拉弯和压弯构件
 - 6 连接设计
 - 6.1 齿连接
 - 6.2 销连接
 - 6.3 齿板连接
 - 7 方木原木结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 梁和柱
 - 7.3 墙体
 - 7.4 楼盖及屋盖
 - 7.5 桁架
 - 7.6 天窗
 - 7.7 支撑
 - 8 胶合木结构
 - 9 轻型木结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 楼盖、屋盖
 - 9.3 墙体
 - 9.4 轻型木桁架
 - 9.5 组合建筑中轻型木结构
 - 9.6 构造要求
 - 10 防火设计
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 防火构造
 - 11 木结构防护
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 防水防潮
 - 11.3 防生物危害
 - 11.4 防腐
 - 附绿A 承重结构木材材质标准
 - A.1 方木原木结构用木材材质标准
 - A.2 普通胶合木层板材质标准
 - A.3 轻型木结构用规格材材质标准
 - 附录B 轻型木结构的有关要求
 - B.1 规格材的截面尺寸
 - B.2 墙骨柱最小截面尺寸和最大间距
 - B.3 构件之间的钉连接要求
 - 附录C 木结构检查与维护要求
 - 附绿D 进口的结构用材强度设计值和弹性模量
 - D.1 进口北美地区目测分级方木的强度指标
 - D.2 进口北美地区规格材的强度设计值和弹性模量
 - D.3 进口结构材的强度设计值和弹性模量
 - 附录E 承重结构用材的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.1 国产树种规格材的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.2 胶合木的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.3 进口北美地区目测分级方木的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.4 进口北美地区规格材的强度标准值和弹性模量标准值
 - E.5 进口结构材强度标准值和弹性模量标准值
 - E.6 防火设计时方木原木材料强度标准值和弹性模量
 - 附录F 工厂生产的结构材强度指标确定方法
 - 附录G 正交胶合木强度设计指标和计算要求
 - 附绿H 本标准采用的木材名称及常用树种木材主要特性
 - H.1 本标准采用的木材名称
 - H.2 主要国产木材识别要点及其基本特性和主要加工性能
 - 附录J 主要进口木材识别要点及其基本特性和主要加工性能
 - 附录K 构件中紧固件数量的确定与常用紧固件群栓组合系数
 - K.1 构件中紧固件数量的确定
 - K.2 常用紧固件群栓组合系数
 - 附录L 常用树种木材的全干相对密度
 - 附录M 齿板强度设计值的确定
 - 附录N 木基结构板的剪力墙抗剪强度设计值
 - 附录P 木基结构板的楼盖、屋盖抗剪强度设计值
 - 附录Q 楼盖搁栅振动控制的计算方法
 - 附录R 木结构构件燃烧性能和耐火极限
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 - 自2022年1月1日起废1止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475