7.3 其他设备选择及布置
	7.3.1 电池箱的选择应符合下列规定:
	    1 同一商用车换电工位内配置的电池箱外形尺寸不宜超过3种,3种电池箱的连接器应统一规格;
	    2 同一乘用车换电工位内配置的电池箱外形尺寸宜为1种;
	    3 电池箱安装在充电架或车辆上的锁止状态应能被明显识别。
	7.3.2 充电架及电池箱存储架的选择及布置应符合下列规定:
	    1 充电架及电池箱存储架的架体高度应与电池箱更换设备有效活动空间匹配;
	    2 充电架及电池箱存储架的布置应有利于电池箱的通风和散热;
	    3 充电架或电池箱存储架应具备锁止功能,确保将电池箱可靠地安装在充电架或电池箱存储架上;
	    4 正面操作及检修通道宽度应根据电池箱更换设备操作空间和充电架检修维护所需空间确定。
	7.3.3 电池箱检测与维护设备的选择及布置应符合下列规定:
	    1 电池更换站内应配备电池箱检测与维护设备,并应根据站内电池箱数量选择设备数量;
	    2 电池更换站内宜设置单独的、符合安全防护的检测维护区域或房间。
条文说明
    7.3.1 以电池箱装载在车辆上的第一视面为基准,左右定义为宽、上下定义为高、前后定义为长。快换电池箱的结构外形尺寸是实现快换电池箱标准化、系列化和通用化的基础,也是电池更换站网络化、大规模实用化的基础。结合国内现有商用车换电站、乘用车换电站内的情况,同时为实现电池更换站电池箱更换设备的规范统一,商用车快换电池箱结构外形宜采用1个窗口尺寸和最多3个长度尺寸(同一换电工位内),乘用车快换电池箱结构外形宜采用1个尺寸(同一换电工位内)。