目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.8 清水池
4.8.1 清水池液位宜采用在线液位计连续监测,不得超上限或下限水位运行。
4.8.2 加氯设施应稳定运行,应满足清水池中的余氯浓度要求。
4.8.3 应每年对清水池进行检查,观测和记录池底、池壁沉积物、附着物状况。
4.8.4 清水池应定期排空清洗,清洗完毕经消毒合格后方能蓄水。
4.8.5 清水池放空时,应按照操作规程进行。
4.8.6 应定期对液位计、余氯计等仪表进行校验。
4.8.7 池体及闸/阀、护栏、爬梯、仪表孔、照明、通气孔、人孔、管道、支架和盖板等应定期检查、维修及防腐。
4.8.8 清水池大修后,应进行满水试验,发生漏水、渗水及时修补,地上部分应进行外观检查。
4.8.9 清水池应采取防止雨水、污水倒流和渗透的措施,四周应排水通畅。
4.8.10 清水池的排空管道、溢流管道严禁直接与下水道连通。
4.8.4 清洗人员须持有健康证,清洗工作2人以上方可入池。每年清洗、消毒一次,检验合格后方可投入运行。先将清水池水位降至下限运行水位后再进行清洗;清洗用水排至下水道。
4.8.5 可考虑在低液位时进行,临时将泵放入出水井内,提升排入附近雨水井。地下水位较高的地区,地下清水池设计中未考虑排空抗浮的,清洗前应采取降低清水池四周地下水位的措施,防止清水池清洗过程中浮起。
4.8.9 当雨季发生回灌时,须由人为控制关闭清水池溢流闸。
4.8.10 本条为强制性条文。本条规定是为防止下水道倒灌,导致清水池污染,影响再生水水质,造成安全事故。
清水池设置排空管道是用于检修时放空或低水位条件下,进行泄空。通常为便于泄空池水,清水池底有一定的坡度,并设置排水集水坑。如池水埋深较大,排水困难时,可在池外设置排水井,利用泵将水抽空。
设置溢流管的目的是,及时排出因事故导致进入清水池高于最高水位的水能及时溢流。通常,溢流管的水应排入排水井,但若清水池为全地下室结构,溢流管会先经溢流井,再流入排水井。溢流管出口端通常设置喇叭口,不设阀门,出口设置网罩,防止虫类进入池内。
根据清水池的具体情况,将排水管接入排水井或者增加泵排水,将溢流管接入排水井或经溢流井后接入排水井。
应定期查看清水池排空管道和溢流井及与之连接的排水井、溢流井状态。同时每次有排空及溢流时,应查验排水和溢流是否正常。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行管理
- 2.2 技术指标
- 2.3 生产记录
- 2.4 设备台账
- 2.5 报表
- 3 水量、水质及监测
- 3.1 水量计量
- 3.2 水质及检测
- 3.3 化验室
- 3.4 在线监测
- 3.5 净水药剂及材料
- 4 设施运行与维护
- 4.1 混凝
- 4.2 沉淀
- 4.3 介质过滤
- 4.4 硝化反硝化滤池
- 4.5 膜过滤
- 4.6 臭氧氧化
- 4.7 消毒
- 4.8 清水池
- 4.9 输配泵站
- 5 设备运行与维护
- 5.1 一般规定
- 5.2 水泵
- 5.3 鼓风机
- 5.4 空气压缩机
- 5.5 混合、反应搅拌设备
- 5.6 计量泵
- 5.7 电机
- 5.8 电气
- 5.9 自控系统
- 5.10 仪器仪表
- 6 安全
- 6.1 安全管理
- 6.2 作业安全
- 6.3 应急预案
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475