目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 鼓风机
5.3.1 开机前应检查电源、空气管路、仪表等是否正常。
5.3.2 新装、长期停运及大修后的鼓风机启动前应盘车或点动。
5.3.3 正常运行时,出口压力不应超过设计值。
5.3.4 应定时巡视检查设备运行状态是否正常,并应记录电压、电流、风压、流量、空气温度等参数。
5.3.5 应定期检测鼓风机运行的噪声和振动,发现异常应立即采取措施。
5.3.6 每年应定期检查附属保护装置、仪表、放空阀、止回阀等。
5.3.7 每月应定期检查油位,油位应介于最大和最小刻度之间。
5.3.8 每月应定期检查进风过滤设施,过滤阻力超过限定值时应进行清洗或更换。
5.3.9 应定期检查消声设施和设备,对不能满足消声要求的应及时修理或更换。
5.3.10 首次运行500h后应更换润滑油。每年或每运行6000h后应进行检测,并应根据油样的检测结果确定更换润滑油。
5.3.11 风机发生强烈振动、异常噪声、轴承温升超过允许值等情况应立即停车。
5.3.12 鼓风机应按操作手册定期保养。
5.3.13 长期停用的鼓风机应定期盘车,并应更换原停止角度。
5.3.14 罗茨鼓风机开机时应打开放空阀后再启动风机,30s后无异常现象,应打开空气出口阀并关闭放空阀。
5.3.15 罗茨鼓风机关机时,应打开放空阀,关机后应关闭空气出口阀。
5.3.16 离心鼓风机开机前应确认风机导叶开启度。
5.3.17 开启数台离心风机时,应先开一台,待空载运转正常后再开另一台。
5.3.18 应定期检查通风廊道、定期更换空气过滤器的滤料。
5.3.19 长期停用的水冷却鼓风机,应将积水放空。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行管理
- 2.2 技术指标
- 2.3 生产记录
- 2.4 设备台账
- 2.5 报表
- 3 水量、水质及监测
- 3.1 水量计量
- 3.2 水质及检测
- 3.3 化验室
- 3.4 在线监测
- 3.5 净水药剂及材料
- 4 设施运行与维护
- 4.1 混凝
- 4.2 沉淀
- 4.3 介质过滤
- 4.4 硝化反硝化滤池
- 4.5 膜过滤
- 4.6 臭氧氧化
- 4.7 消毒
- 4.8 清水池
- 4.9 输配泵站
- 5 设备运行与维护
- 5.1 一般规定
- 5.2 水泵
- 5.3 鼓风机
- 5.4 空气压缩机
- 5.5 混合、反应搅拌设备
- 5.6 计量泵
- 5.7 电机
- 5.8 电气
- 5.9 自控系统
- 5.10 仪器仪表
- 6 安全
- 6.1 安全管理
- 6.2 作业安全
- 6.3 应急预案
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475