5.1 混凝土结构工程
	5.1.1 混凝土结构工程性能检测项目及评分应符合表5.1.1的规定。
	表5.1.1 混凝土结构工程性能检测项目及评分
	

		5.1.2 混凝土结构工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定:
	
		    1 结构实体混凝土强度检验
	
		    1) 检查标准:结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别验证,检验方法宜采用同条件养护试件方法,检验符合规范规定的应为一档,取100%的分值;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验,检验符合规范规定的应为二档,取70%的分值。
	
		    2) 检查方法:核查混凝土结构子分部工程验收资料。
	
		    2 结构实体钢筋保护层厚度检验
	
		    1) 检查标准:梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度允许偏差应符合表5.1.2-1的规定。
	
		表5.1.2-1 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差
		
	
			    结构实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到90%及以上时应为一档,取100%的分值;一次检测合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样总和计算合格率达到90%及以上时应为二档,取70%的分值。
		
			    抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规定允许偏差的1.5倍。
		
			    2)检查方法:核查混凝土结构子分部工程验收资料。
		
			    3 结构实体位置及尺寸偏差检验
		
			    1)检查标准:允许偏差及检验方法应符合表5.1.2-2的规定。
		
			    结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为80%及以上的应为一档,取100%的标准值;当检验项目的合格率小于80%,但不小于70%时,可抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时,应为二档,取70%的标准值。
		
			    2)检查方法:核查混凝土结构子分部工程验收资料。
		
			表5.1.2-2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法
			
		
	5.1.3 混凝土结构工程质量记录项目及评分应符合表5.1.3的规定。
	表5.1.3 混凝土结构工程质量记录项目及评分
	

		5.1.4 混凝土结构工程质量记录评价方法应符合本标准第3.3.2条的规定。
	
		5.1.5 混凝土结构工程允许偏差项目及评分应符合表5.1.5的规定。
	
		表5.1.5 混凝土结构工程允许偏差项目及评分
		
	
	5.1.6 混凝土结构工程允许偏差评价方法应符合本标准第3.3.3条的规定。
	5.1.7 混凝土结构工程观感质量项目及评分应符合表5.1.7的规定。
	表5.1.7 混凝土结构工程观感质量项目及评分
	

	5.1.8 混凝土结构工程观感质量评价方法应符合本标准3.3.4条的规定。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5 主体结构工程质量评价
 - 下一节:5.2 钢结构工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 评价基础
 - 3.2 评价体系
 - 3.3 评价方法
 - 4 地基与基础工程质量评价
 - 4.1 性能检测
 - 4.2 质量记录
 - 4.3 允许偏差
 - 4.4 观感质量
 - 5 主体结构工程质量评价
 - 5.1 混凝土结构工程
 - 5.2 钢结构工程
 - 5.3 砌体结构工程
 - 6 屋面工程质量评价
 - 6.1 性能检测
 - 6.2 质量记录
 - 6.3 允许偏差
 - 6.4 观感质量
 - 7 装饰装修工程质量评价
 - 7.1 性能检测
 - 7.2 质量记录
 - 7.3 允许偏差
 - 7.4 观感质量
 - 8 安装工程质量评价
 - 8.1 给水排水及供暖工程
 - 8.2 电气工程
 - 8.3 通风与空调工程
 - 8.4 电梯工程
 - 8.5 智能建筑工程
 - 8.6 燃气工程
 - 9 建筑节能工程质量评价
 - 9.1 性能检测
 - 9.2 质量记录
 - 9.3 允许偏差
 - 9.4 观感质量
 - 10 施工质量综合评价
 - 10.1 结构工程质量评价
 - 10.2 单位工程质量评价
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475