6.4 仓顶安装
6.4.1 装配式波纹钢板筒仓仓顶安装时,应先安装两圈仓壁板及对应的加劲肋,再安装仓顶上、下环梁,斜梁,仓顶板等构件。
6.4.2 先安装的两圈仓壁板允许偏差应符合表6.4.2的规定。
表6.4.2 先安装的两圈仓壁板的允许偏差(mm)

6.4.3 仓顶斜梁安装应符合下列规定:
1 斜梁应成对安装,且每对斜梁应在一条水平投影线上;
2 前两对斜梁安装后,其水平投影应成十字形;
3 其余斜梁应按顺时针或逆时针方向成对安装;
4 每对斜梁安装后应校正其直线度,直线度允许偏差应符合本规范表5.2.3的规定。
6.4.4 仓顶上、下环梁安装允许偏差应符合表6.4.4的规定。
表6.4.4 上、下环梁的允许偏差(mm)

6.4.5 仓顶板应按顺时针或逆时针成对对称安装。
条文说明
6.4.1 装配式波纹粮食钢板筒仓安装时,通常先进行仓顶安装,再进行仓壁安装。为了支撑仓顶,在仓顶安装之前,应根据图纸先安装仓壁顶端两圈装配板,然后交替安装对应的加劲肋。安装仓顶板时,通常先安装仓上、下环梁,再安装斜梁,最后安装仓顶板。仓顶板安装完毕后,利用吊架整体提升,再进行仓壁的安装。
6.4.2 对于装配式粮食钢板筒仓,先行安装的上部两圈装配板的上沿口水平度、圆度、周长直接影响到仓顶的安装质量,本条规定了这两圈装配板上沿口水平度、圆度、周长的允许偏差。
6.4.3 仓顶上、下环梁就位后应进行仓顶斜梁安装;为确保仓顶板安装平衡,筒仓斜梁通常采用成对对称的方式进行安装,首先安装的两对斜梁应成十字形,然后按照顺时针或逆时针方向成对对称安装斜梁;每对斜梁的水平投影线应在一条直线上。为了确保斜梁的安装位置的准确性,可采用拉线等方式校正其直线度。