5.4 仓底构件
5.4.1 仓底钢漏斗宜由经向母线划分的多块梯形板块组成。
5.4.2 焊接钢漏斗的制作应符合下列规定:
1 焊接钢漏斗可在工厂预制,也可现场制作;
2 制作工序宜包括下料、切割、弯弧、焊接;
3 梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.4.2的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查和实测检查。
表5.4.2 梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

注:h1为梯形板块高度。
5.4.3 螺栓连接钢漏斗的制作应符合下列规定:
1 螺栓连接钢漏斗宜在工厂预制;
2 漏斗梯形板块制作工序宜包括下料、切割、弯弧、制孔;
3 梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合本规范表5.4.3的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查和实测检查。
表5.4.3 装配梯形板块的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

注:h1为梯形板块高度。
5.4.4 仓底钢漏斗的制作应符合下列规定:
1 经向和环向拼接缝宜相互错开,内表面应光滑、平齐;
2 螺栓和焊缝不能凸出内表面;
3 钢漏斗的外形尺寸主控项目的允许偏差应符合表5.4.4的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查和实测检查。
表5.4.4 钢漏斗的外形尺寸主控项目的允许偏差(mm)

注:H1为钢漏斗高度。
条文说明
5.4.1~5.4.3 粮食钢板筒仓仓底钢漏斗一般都为圆锥形,漏斗壁可根据漏斗的形状和尺寸大小,由经向及水平向划分为梯形板;连接形式主要有焊接和螺栓连接两种。若漏斗为方形或多边形锥斗仓,则沿角肋及竖直向划分为矩形板和梯形板的组合。
钢漏斗的梯形板宜在工厂预制,也可现场制作。梯形板的加工工序包括放样、切割、弯弧、冲孔及边缘加工等应符合现行国家标准的有关规定。选取梯形板块的“上、下底尺寸”等3项指标作为外形尺寸主控项目,成型后应采用卷尺、弧形样板等全数检查。
钢漏斗梯形板一般可以采用单面焊,也可采用双面焊;内侧焊缝应清根,以减少储料的磨损和挂料影响。其他指标如材质、壁厚、焊接、紧固件、除锈、涂装等作为一般项目,除满足设计及本规范相关章节的规定外,尚应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定执行。
5.4.4 钢漏斗制作完成后,内表面应光滑、平齐,以减少粮食的磨损和挂料影响;应检查钢漏斗上口水平度、圆度等,以保证漏斗与支承构件传力均匀、连接可靠和牢固。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 仓壁构件
- 下一节:5.5 仓下支承构件
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 材料
- 4.1 一般规定
- 4.2 钢材
- 4.3 焊接材料
- 4.4 连接用紧固件
- 4.5 涂装材料
- 5 构件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 仓顶构件
- 5.3 仓壁构件
- 5.4 仓底构件
- 5.5 仓下支承构件
- 5.6 其他构件
- 5.7 组装、预拼装
- 5.8 包装及运输
- 6 包装工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 钢构件的存放
- 6.3 基础与支承面
- 6.4 仓顶安装
- 6.5 仓壁构件安装
- 6.6 仓底构件安装
- 6.7 仓下支承构件安装
- 6.8 其他构件安装
- 7 涂装工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 钢结构表面除锈
- 7.3 钢结构油漆喷涂
- 7.4 钢结构镀锌处理
- 8 工艺设备
- 8.1 一般规定
- 8.2 设备
- 8.3 溜管
- 9 电气设备
- 9.1 一般规定
- 9.2 电气设备
- 9.3 电气路线
- 9.4 照明
- 9.5 电气控制
- 9.6 粮情测控
- 9.7 防雷及接地
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475