C.3 直埋敷设管道保温计算
C.3.1 管道散热损失应按下列公式计算:
式中:
△Qg、△Qh——供水、回水管道散热损失(W);
tg、th——供水、回水管道的供热介质温度(℃);
tdb——管道中心埋深处的土壤(或地表)自然温度(℃);
β——散热损失附加系数,应按本标准第11.2.12条的规定取值;
L——管道长度(m);
Rbg、Rbh——供水、回水管道保温层热阻[(m·K)/W];
Rt——土壤热阻[(m·K)/W];
C.3.2 管道保温层外表面温度应按下列公式计算:
式中:
tbwg、tbwh——供水、回水管道保温层外表面温度(W);
tg、th——供水、回水管道的供热介质温度(℃);
tdb——管道中心埋深处的土壤(或地表)自然温度(℃);
Rbg、Rbh——供水、回水管道保温层热阻[(m·℃)/W];
Rt——土壤热阻[(m·K)/W];
Rc——供水、回水管道相互影响的附加热阻[(m·K)/W];
Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m);
Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
λ——保温材料的导热系数[W/(㎡·K)]。
C.3.3 供热介质温降应按本标准公式(C.1.3)计算。

λ——保温材料的导热系数[(m·K)/W];
Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m);
Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
λt——土壤导热系数【W/(m·K)】,可取(1.2~2.5)W/(m·K);
Hd——管道折算埋深(m);
hd——管道中心埋深(m);
C——供水、回水管道中心线的间距(m)。Dzg、Dzh——供水、回水管道保温层外径(m);
Dog、Doh——供水、回水管道外径(m);
λt——土壤导热系数【W/(m·K)】,可取(1.2~2.5)W/(m·K);
Hd——管道折算埋深(m);
hd——管道中心埋深(m);
αk——地表放热系数[W/(m·K)],可取(12~15)W/(㎡·K);
- 上一节:C.2 管沟敷设管道保温计算
- 下一节:本标准用词说明
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 耗热量
- 3.1 热负荷
- 3.2 年耗热量
- 4 供热介质
- 4.1 介质选择
- 4.2 介质参数
- 4.3 水质
- 5 管网形式
- 6 供热调节
- 7 水力计算
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计流量
- 7.3 计算参数
- 7.4 压力工况
- 7.5 水泵选择
- 8 管网布置与敷设
- 8.1 管网布置
- 8.2 管道敷设
- 8.3 管道材料及连接
- 8.4 热补偿
- 8.5 附件与设施
- 9 管道应力和作用力计算
- 10 厂站
- 10.1 一般规定
- 10.2 中继泵站
- 10.3 热水热力站和隔压站
- 10.4 蒸汽热力站
- 11 保温与防腐
- 11.1 一般规定
- 11.2 保温计算
- 11.3 保温结构
- 11.4 防腐
- 12 供配电与照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 供配电
- 12.3 照明
- 13 热工监测与控制
- 13.1 一般规定
- 13.2 管网参数监测与控制
- 13.3 中继泵站参数监测与控制
- 13.4 热力站和隔压站参数监测与控制
- 13.5 管网监控系统
- 附录A 供热管网与建(构)筑物及其他管线的距离
- 附录B 地上敷设或管沟敷设钢质管道应力验算
- 附录C 供热管道保温计算
- C.1 架空敷设管道保温计算
- C.2 管沟敷设管道保温计算
- C.3 直埋敷设管道保温计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475