目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5 管网形式
5.0.1 热水管网宜采用双管制,长输管线宜采用多管制。
5.0.2 同时有生产工艺、供暖、通风、空调、生活热水多种热负荷的热水管网,当生产工艺热负荷与供暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或常年性热负荷和季节性热负荷差异较大,且技术经济合理时,可采用多管制。
5.0.3 蒸汽管网宜采用单管制。当符合下列条件时,可采用双管或多管制:
5.0.2 同时有生产工艺、供暖、通风、空调、生活热水多种热负荷的热水管网,当生产工艺热负荷与供暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或常年性热负荷和季节性热负荷差异较大,且技术经济合理时,可采用多管制。
5.0.3 蒸汽管网宜采用单管制。当符合下列条件时,可采用双管或多管制:
1 热用户所需蒸汽参数相差较大;
2 季节性热负荷占总热负荷比例较大;
3 热负荷分期增长。
5.0.4 当生产工艺不要求直接使用蒸汽时,蒸汽供热系统应采用间接连接系统。当被加热介质泄漏不会产生危害时,其凝结水应全部回收并设置凝结水管。当蒸汽供热系统的凝结水回收率较低时,应根据用户凝结水量、凝结水管网投资等因素进行技术经济比较后确定凝结水管的设置。对不能回收的凝结水,应对其热能和水资源加以利用。
5.0.5 当凝结水回收时,用户处应设置闭式凝结水回收系统或闭式凝结水箱,并应将凝结水送回热源。当凝结水管采用无内防腐的钢管时,应采取凝结水管充满水的措施。
5.0.6 供热建筑面积大于或等于1000万㎡的供热系统应采用多热源供热。多热源供热系统在技术经济合理时,输配干线宜连接成环状管网,输送干线间宜设置连通干线。
5.0.7 连通干线或主环线应考虑不同事故工况的切换手段,最低保证率应符合表5.0.7的规定。
表5.0.7 最低保证率

5.0.8 热源向同一方向引出的干线之间宜设连通管线,连通管线应结合分段阀门设置,连通管线可作为输配干线使用。连通管线应使故障段切除后其余热用户的最低保证率符合本标准表5.0.7的规定。
5.0.9 对供热可靠性有特殊要求的用户,应由两个或两个以上热源供热。
5.0.9 对供热可靠性有特殊要求的用户,应由两个或两个以上热源供热。
条文说明
5.0.1本条为热水供热管网的常规形式的规定,双管制热水管网指由一根供水干管和一根回水干管组成的封闭热水管道系统。由于国内城镇供热管网目前生活热水负荷的比例尚不高,再加上城市水源、水质方面因素的限制,本次修订取消了关于开式热网的有关规定,本条规定推荐采用双管制管网。长距离输送管线考虑供热的安全性,推荐采用多管制。
5.0.2 本条为热水供热管网采用多管制的原则。当需要高位能供热介质供给生产工艺热负荷时,若采用一根管道供热,则必须提高供暖、通风、空调等热负荷的供热介质参数,这对热电联产的经济性不利,同时在非供暖期管网热损失也加大。采用分管供热,针对不同负荷,采用不同的介质参数,可提高热电厂的经济性,非供暖期将一根管停用也减少了热损失。若提高热电厂经济性和非供暖期减少的热损失的费用,可以补偿增加的管道投资时,采用多管制是合理的。
5.0.3 本条为蒸汽供热管网形式的确定原则。
1 当各用户之间所需蒸汽参数相差不大,或季节性负荷占总负荷比例不大时,一般都采用一根蒸汽管道供汽,这样最经济,也比较可靠,采用的比较普遍。
2 当用户间所需蒸汽参数相差较大,或季节性负荷较大时,与本标准第5.0.2条同样的道理。可以采用双管或多管。
3 当用户分期建设,热负荷增长缓慢时,若供热管道按最终负荷一次建成,不仅造成投资积压,而且有时运行工况也难以满足设计要求,这是很不合理的。在这种情况下,应采用双管或多管分期建设。
5.0.4 本条为是否设置凝结水管的条件。由于生产工艺过程的特殊情况,有时很难保证凝结水回收质量和数量,此时建造凝结水管投资很大,凝结水处理费用也很高,在这种情况下,坚持凝结水回收是不经济的。但为节约能源和水资源,应在用户处对凝结水本身及其热量加以充分利用。
5.0.5 本条为凝结水回收系统的设计要求,主要考虑供热管网凝结水管道采用钢管时,防止管道的腐蚀。用户闭式凝结回收系统包括闭式凝结水箱(罐)及凝结水泵等装置,用户凝结水箱采用闭式水箱(罐)主要考虑防止凝结水溶氧,同时凝结水管采用满流压力回水,这样就不会形成严重的腐蚀条件。强调管中要充满水,其含义是即使用户不开泵时,管中亦应充满水。
5.0.6 供热建筑面积大于或等于1000万㎡的大型供热系统,一旦发生事故,影响面大,因此对可靠性要求较高。多热源供热,热源之间可互为备用,不仅提高了供热可靠性,热源间还可进行经济调度,提高运行经济性。各热源干线间连通,或供热管网干线连成环状管网,可提高管网可靠性,同时也使热源间的备用更加有效。环状管网投资较大,但可以降低各热源备用设备的投资,故是否采用应根据技术经济比较确定。
5.0.7 供热管网的连通干线或环状管网设计时应留有裕量和切换手段才能使管网事故状态下热量可以自由调配,减小事故影响。
由于供热是北方地区的生存条件之一,特别是严寒地区,供热系统的保证率是衡量保证安全供热能力的重要指标,应尽可能提高供热可靠性,事故时至少应保证最低的供热保证率,以使事故状态下供热管线、设备及室内供暖系统不冻坏,便于事故处理解决后能够快速恢复正常供热。
5.0.8 本条建议同一热源向同一方向引出的干线间宜设连通管线,可在投资增加不多的情况下增加供热管网的保证能力,提高供热的可靠性。
连通管线同时作为输配干线使用,比建设专用连通管线节约投资。结合分段阀门的设置来设置连通管线的目的是在事故状态下,利用分段阀门切除故障段,保证其他用户限量供热。
5.0.9 本条主要考虑特殊条件下的重要用户设计原则,并不适用于一般用户。例如北京人民大会堂、国宾馆等重要政治、外事活动场所,在任何情况下,不允许中断供热。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 耗热量
- 3.1 热负荷
- 3.2 年耗热量
- 4 供热介质
- 4.1 介质选择
- 4.2 介质参数
- 4.3 水质
- 5 管网形式
- 6 供热调节
- 7 水力计算
- 7.1 一般规定
- 7.2 设计流量
- 7.3 计算参数
- 7.4 压力工况
- 7.5 水泵选择
- 8 管网布置与敷设
- 8.1 管网布置
- 8.2 管道敷设
- 8.3 管道材料及连接
- 8.4 热补偿
- 8.5 附件与设施
- 9 管道应力和作用力计算
- 10 厂站
- 10.1 一般规定
- 10.2 中继泵站
- 10.3 热水热力站和隔压站
- 10.4 蒸汽热力站
- 11 保温与防腐
- 11.1 一般规定
- 11.2 保温计算
- 11.3 保温结构
- 11.4 防腐
- 12 供配电与照明
- 12.1 一般规定
- 12.2 供配电
- 12.3 照明
- 13 热工监测与控制
- 13.1 一般规定
- 13.2 管网参数监测与控制
- 13.3 中继泵站参数监测与控制
- 13.4 热力站和隔压站参数监测与控制
- 13.5 管网监控系统
- 附录A 供热管网与建(构)筑物及其他管线的距离
- 附录B 地上敷设或管沟敷设钢质管道应力验算
- 附录C 供热管道保温计算
- C.1 架空敷设管道保温计算
- C.2 管沟敷设管道保温计算
- C.3 直埋敷设管道保温计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475