10.10 核电厂变形监测
10.10.1 核电厂变形监测项目应包括厂区内核岛、常规岛等重要建(构)筑物、水工建筑物、边坡等的变形监测。
10.10.2 核电厂变形监测基准网宜由次级网的基准点和工作基点构成,并应符合下列规定:
1 基准点数量不应少于3个,点位应选在主厂区周边、变形影响区域之外、稳固的位置;
2 工作基点数量宜为6个~8个,宜选在核岛和常规岛等主厂房周围,且使用便利的位置;
3 基准点和工作基点的布设应整体设计,并应进行一次布网。
10.10.3 核电厂项目变形监测点应埋设在监测体上且最能反映变形特征的部位。
10.10.4 核电厂项目变形监测,应根据适用对象选择相应的精度等级,核岛、常规岛等主体建筑物变形监测应按本标准第10.1节中二等变形监测要求施测,附属设施、边坡、水库坝体、码头、环廊基础等的变形监测可按本标准第10.1节中三等变形监测要求施测。
10.10.5 核岛、常规岛等重要建(构)筑物应有独立的变形测量监测系统,同时应满足工程设计对变形监测的要求;在工程建设中,对各项监测设施应随施工的进度预先埋设。
10.10.6 核电厂项目水平位移监测可采用测角前方交会法、边角交会法、极坐标法、小角法、经纬仪投点法、视准线法、正垂线或倒垂线法。
10.10.7 核电厂项目核岛、常规岛等建筑物的垂直位移监测宜采用精密水准测量方法,在无通视条件或无法立尺观测的地方,可采用静力水准法监测。单体构件可采用测微水准仪或机械倾斜仪、电子倾斜仪等进行测量。
10.10.8 核岛、常规岛等建(构)筑物的沉降观测点应按照设计图埋设,在下列位置处宜设置观测点:
1 建筑物四角或沿着外墙每10m~15m处或每隔2根~3根柱子柱基上;
2 裂缝、沉降缝或伸缩缝的两侧;
3 人工地基和天然地基的接壤处,可埋设在建筑物不同结构的分界处;
4 烟囱、水塔或大型储藏罐等高耸构筑物的基础轴线的对称部位,每个构筑物不得少于4个点。
10.10.9 核岛、常规岛等建筑物在施工期间的沉降观测周期应按照施工进度和荷载变化情况确定,施工期间,宜每3个月观测1次,施工过程中若遇暂停工,停工后及重新开工前,应各观测1次,停工期间的监测宜根据项目需要进行。运营期间,第1年应观测1次,之后宜每3年观测1次。
10.10.10 核电厂水坝变形监测的点位布设、精度和监测周期应符合本标准第10.6.3条~第10.6.5条的有关规定。
10.10.11 核电厂边坡和高边坡监测的点位布设可根据边坡的高度,按上、中、下成排布点,应同时进行水平位移和垂直位移监测。监测周期宜为每月观测1次,并可根据旱、雨季和位移速率的变化进行调整。
10.10.1 本节适用于核电厂厂区内核岛、常规岛等重要建(构)筑物、水工建筑物、边坡等在施工与运营阶段的变形监测工作。
10.10.2 核电厂变形监测基准网由施工控制网次级网的点位构成。
10.10.4 根据核电厂建设的性质和使用的测量仪器的情况,核电厂变形监测分为两个精度等级:一是主要建筑区,建筑物基础较好,变形量相对较小,对变形的要求较高;二是附属建筑区,建筑物基础相对较差,变形量相对较大,对变形的要求也低一些。因此,主要建筑区采用二等变形监测精度,附属建筑区采用变形监测三等精度。
10.10.5 每个重要的建(构)筑物都要求有独立的变形测量监测系统,这是核电厂建设的特殊需要。
10.10.9 核岛、常规岛等建(构)筑物沉降观测的周期,根据施工进度和荷载变化情况确定,由于核电厂建(构)筑物施工周期较长,因此,施工期间监测时间间隔和普通工业与民用建筑相比也相应延长,规定为3个月1次。
- 上一节:10.9 滑坡监测
- 下一节:10.11 数据处理与变形分析
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语、符号和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 2.3 缩略语
- 3 平面控制测量
- 3.1 一般规定
- 3.2 卫星定位测量
- 3.3 导线测量
- 3.4 三角形网测量
- 3.5 自由设站测量
- 4 高程控制测量
- 4.1 一般规定
- 4.2 水准测量
- 4.3 电磁波测距三角高程测量
- 4.4 卫星定位高程测量
- 5 地形测量
- 5.1 一般规定
- 5.2 图根控制测量
- 5.3 测绘方法与技术要求
- 5.4 一般地区地形测图
- 5.5 城镇建筑区地形测图
- 5.6 工矿区现状图测量
- 5.7 水域地形测量
- 5.8 数字线划图
- 5.9 数字高程模型
- 5.10 数字正射影像图
- 5.11 数字三维模型
- 6 线路测量
- 6.1 一般规定
- 6.2 铁路、公路测量
- 6.3 架空索道测量
- 6.4 自流和压力管线测量
- 6.5 架空输电线路测量
- 7 拼下管线测量
- 7.1 一般规定
- 7.2 地下管线探查
- 7.3 地下管线施测
- 7.4 地下管线图绘制
- 7.5 地下管线信息系统
- 8 施工测量
- 8.1 一般规定
- 8.2 场区控制测量
- 8.3 工业与民用建筑施工测量
- 8.4 水工建筑物施工测量
- 8.5 桥梁施工测量
- 8.6 核电厂施工测量
- 8.7 隧道施工测量
- 8.8 综合管廊施工测量
- 9 竣工总图的编绘与实测
- 9.1 一般规定
- 9.2 竣工总图的编绘
- 9.3 竣工总图的实测
- 10 变形监测
- 10.1 一般规定
- 10.2 水平位移监测基准网
- 10.3 垂直位移监测基准网
- 10.4 基本监测方法与技术要求
- 10.5 工业与民用建筑变形监测
- 10.6 水工建筑物变形监测
- 10.7 地下工程变形监测
- 10.8 桥梁变形监测
- 10.9 滑坡监测
- 10.10 核电厂变形监测
- 10.11 数据处理与变形分析
- 10.12 变形监测信息系统
- 附录A 精度要求较高工程的中误差评定方法
- 附录B 平面控制点标志及标石的埋设规格
- B.1 平面控制点标志
- B.2 平面控制标石埋设
- B.3 变形监测观测墩结构图
- 附录C 高程控制点标志及标石的埋设规格
- C.1 高程控制点标志
- C.2 水准点标石埋设
- C.3 深埋水准点结构图
- 附录D 建筑方格网点标石规格及埋设
- 附录E 建(构)筑物主体倾斜率和按差异沉降
- 附录F 基础相对倾斜值和基础挠度计算公式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475